[讨论] ETAP要如何在BUS上加入six-pulse converter 好考虑谐波

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-22 12:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
小弟基本潮流 跟 etap 和测试系统所附答案一样
* [, |7 U+ J* V但是ETAP建完后要怎加入six-pulse converter 在我的BUS 上* b3 Y9 y' [+ a1 Z/ K$ w  p; `
没看到这元件
, F) e8 w5 _" a
! x/ H: ?# A  D: j+ Z目前想输入的six-pulse converter谐波数据是:) C6 B. G; i* o% T) {
Order           Mag%
7 l) O7 l# x0 R# q; _2 V7 w1                 100- \: U! A0 O2 \
5                   20  
2 V1 D) f" A$ Y; s' B% w5 C( \. N% O7                   14.3
# E/ i3 ^$ E7 u( C: D/ @11                 9.1
4 i2 Z( B$ G4 c8 t) m0 E9 n& o. D. l13                 7.7# B) q$ w  }$ j- r
17                 5.9) y2 z* k5 o0 K* B2 B0 F) K
19                 5.3
- E6 P- _) D# K5 I% B7 f23                 4.3* D% \7 a7 R8 P3 M8 H( U
25                 4
. k+ U; }+ k' y: v0 V5 M5 ]29                 3.4
3 q6 z! z0 u1 @( E. g- N+ I& f31                 3.2; r; E2 m- r3 h& w
35                 2.8
" {# T, Z" Z" d2 q9 ?8 i! C( \37                 2.7
! T* r# C- q( r* T41                 2.4: y  l2 H. l8 Q1 Y
43                 2.3
# s- C9 V" O8 M- A5 t; T  G2 i$ V47                 2.1- g2 H9 Y5 r1 A' M
49                 2
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-17 21:16
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-22 15:22:13 | 显示全部楼层
    你好,请问你的ETAP是哪个版本,我也在用这个软件呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-6-23 11:56:25 | 显示全部楼层
    我说过了4.0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-6-27 14:30:05 | 显示全部楼层
    ETAP只能做无源滤波器,我试试
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-5 10:48:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 真龍虎王 于 2010-7-5 10:50 编辑
    & U' j- F0 w% g( c
    ( o/ v4 Z/ ^, s3 L; U4 d+ k我发现是要*.lib这个文件
    . s$ I, O, b+ ?" O8 F7 B% x* v2 ?
    分散型负载就可以选用
    $ P4 |$ k8 T: c3 c- X6 F但是4.0安装后没这文件......
    0 _. W4 G) m5 V1 O7 Z0 X. l7 \* X  y, H: j
    目前是用公司的KEY版.....
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-28 17:22:58 | 显示全部楼层
    双击bus,那里有谐波一栏,可以加谐波。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 18:27
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:229 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-28 17:28:39 | 显示全部楼层
    過來瞧一瞧,學習了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-23 00:20:56 | 显示全部楼层
    点击 工具栏的 数据库-谐波  新建一个就行了 然后在母线 或者其他设备上 在谐波属性页 选择刚建立的谐波源即可
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-21 11:14
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:58 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-25 16:38:33 | 显示全部楼层
    可以采用static load 将其中的harmonic设置成你所需要的谐波,然后将static load直接接入bus即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】