9 M6 g) f; @! Z7 E本人初学ATP,用来做一个过电压的计算,已知的参数是正序和零序参数,也就是说得用三相计算,但是ATP中的三相电源AC 3 ph type 14 只能输入一个幅值参数,我想知道的是在用序参数进行计算的时候,电源输入的幅值是正序电压吗?如果是会不会对负序和零序等值电路产生影响?急求高手解答,本人万分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-21 09:50:01 | 显示全部楼层
个人意见:
" t9 n7 [8 Q; V: t: B你所说的情况可以给电源串联一个可以输入正序、零序参数的阻抗。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-21 23:23
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-21 15:42:02 | 显示全部楼层
    把线路的参数和模型设置好就可以了,电源对那个不影响,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-6-22 19:02:39 | 显示全部楼层
    回复 2# zhangleizhou x
    % d9 n5 ^% `) E, w2 \% R3 j- b- I0 Y$ m0 u0 D4 D

    ' K. C4 @  W6 o# U 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-6-22 19:08:52 | 显示全部楼层
    回复 3# ranwho + c; n( Z2 ?5 h) j
    : J. O+ P+ r0 [- t

    5 R7 s" H, I- D9 T     谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-19 12:30:05 | 显示全部楼层
    回复 2# zhangleizhou " g) A4 e  N! T. d8 L
    7 H) k: ?8 h3 S( N% [, C+ a7 p
    , F: T" [0 T7 \, b3 n( j
        国外在研究合闸线路过电压时,模拟电压源的参数采用的是零序和正序阻抗,但我不知道零序和正序阻抗如何获得的?