9 ]; [) ]) Y0 S& o8 |, l回复 zola
4 x% G9 \( d' ^. V$ c4 d3 X: Q/ S# s
嗯嗯!這一位作者的論文我也有看過了啦
8 J+ ^' U. g! J但想說出版多年了,看新版的ATP有沒有( _+ s W# [! X' p
; A* ?1 R( s5 O. mhehe, 7 years old, but still 15 years advanced...8 C2 J; Z/ q' q, n7 g
! R. Y+ U$ h0 g. Y& r
原理是跟 ...
! d/ g4 n7 ]; X5 G3 f9 `% vteenfish 发表于 2010-6-17 07:47
M0 R" J- h o1 y4 @% t0 X: a8 I4 s
& x9 r6 j5 A! [5 Q' j
這篇論文所用的方法不是單相變壓器,它用的是等效的導納矩陣(在ATP上用許多電感器就可以連接出來),可以同時產生3 H1 r4 y, H4 O; S
等效的電壓與相移變化,你用單相變壓器無法做出一樣的效果。
6 c9 ^, A; Y' B4 r1 _! Z9 w6 u; ~+ F' N( h9 b0 E, P$ O
其實 ATP 有這種變壓器的模型,你可以嘗試一下,用 Saturable 3-phase transformer 可以仿真出完全一樣的效果,) e# o* x2 b$ _0 O
台北捷運牽引動力變電站整流變壓器的特色是 +/- 7.5 deg 的相移,這種變壓器是世界上少見的變壓器,這是24-pulse 整
5 T( u9 J2 O( Q: w2 S% f流器專用的變壓器,一般 HVDC 整流變壓器是 12-pulse,也只用到 +/- 15 deg 的相移,脈波數之所以要用到 24 脈波,5 r% k% o( _. U, v0 b- T
這是因為台電對諧波的管制非常嚴格,如果使用 12-pulse 的系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 11 階,但是使用
" A, p- H' i4 z2 o" t% f, A+ {24-pulse 系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 23階,非常容易濾除。
& Z% \7 J+ K+ S+ a! A3 i( E
0 f# K) J! p* g2 {: N +/- 7.5 deg 相移的變壓器的特點是高壓側的 zig-zag 接線,Saturable 3-phase transformer 允許使用者指定
6 c! \9 H s' [) f1 W+ Pzig-zag 接線,其相移的範圍可以是 (-60, 0) 或 (0,+60)
% m* h$ v$ B* n+ U0 z. n+ q, [參考下圖的設定,primary winding 的 coupling 選 "Z" 代表 zig-zag connection, phase-shift 輸入 -7.5,這樣就能6 k3 f3 T( q5 b( C
仿真出 -7.5 deg 相移的變壓器