TA的每日心情 | 开心 2021-3-6 10:37 |
|---|
签到天数: 356 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I 累计签到:356 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-6-17 09:16:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 zola 于 2010-6-17 09:24 编辑 9 z/ U z4 M$ e
回复 zola
+ |- N. i% x' Q% x \* [
5 A; f6 T6 L/ Q3 k6 y嗯嗯!這一位作者的論文我也有看過了啦
( C% z4 x/ G7 t+ D9 F7 i但想說出版多年了,看新版的ATP有沒有6 S& l! b# v& k8 K5 Y0 Q3 P$ N# A
2 d }/ C9 Z a8 k" S! u
hehe, 7 years old, but still 15 years advanced...' c7 r8 E8 t& r: M6 C
( A. a& Y# C7 r; ]) q$ \7 M
原理是跟 ...
7 b+ k: C; N7 W# z& k- w9 [- U7 C! Kteenfish 发表于 2010-6-17 07:47
6 O) c, }3 x8 s" F# Y; b5 Y
" Q8 [% o, }% E) F* N8 k' P1 z
9 C8 _8 w6 ?) B- S/ G% E5 [- |3 r 這篇論文所用的方法不是單相變壓器,它用的是等效的導納矩陣(在ATP上用許多電感器就可以連接出來),可以同時產生
0 w1 w0 h2 j. G) _等效的電壓與相移變化,你用單相變壓器無法做出一樣的效果。
) O/ | ?3 @' q9 i8 }) C& S! [. C& i! t7 X# Y& ^1 k
其實 ATP 有這種變壓器的模型,你可以嘗試一下,用 Saturable 3-phase transformer 可以仿真出完全一樣的效果,7 a$ x( p1 u; A0 v
台北捷運牽引動力變電站整流變壓器的特色是 +/- 7.5 deg 的相移,這種變壓器是世界上少見的變壓器,這是24-pulse 整
. ?( L: y4 D5 z流器專用的變壓器,一般 HVDC 整流變壓器是 12-pulse,也只用到 +/- 15 deg 的相移,脈波數之所以要用到 24 脈波,
* b$ g7 [' J$ Y/ m" Y4 B+ z( B這是因為台電對諧波的管制非常嚴格,如果使用 12-pulse 的系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 11 階,但是使用
2 B4 p8 X* p |5 H24-pulse 系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 23階,非常容易濾除。0 o7 p& j! D% u" {6 N
$ n8 j7 o1 _! m7 Q) f
+/- 7.5 deg 相移的變壓器的特點是高壓側的 zig-zag 接線,Saturable 3-phase transformer 允許使用者指定
; W0 ^8 N1 E/ p3 Ezig-zag 接線,其相移的範圍可以是 (-60, 0) 或 (0,+60)
6 l9 |4 J- u, c$ j6 N參考下圖的設定,primary winding 的 coupling 選 "Z" 代表 zig-zag connection, phase-shift 輸入 -7.5,這樣就能, x. p& _3 |' |
仿真出 -7.5 deg 相移的變壓器
& T! J0 [. I& G5 m# |
+ T& |" W1 ~, c: X p% r6 {( E, Q; {/ s: g( m( G" B; Q
祝你成功 |
|