本帖最后由 zola 于 2010-6-17 09:24 编辑
' Y) H& ]" ^& n/ K回复 zola 8 x& `/ M0 H* B& r. Y
2 z% U0 |* O+ h嗯嗯!這一位作者的論文我也有看過了啦
# @! u6 H% p% e) }* V) B但想說出版多年了,看新版的ATP有沒有% I- X. j# F' _7 y' C, K1 @# c
5 l5 U& R, n: ?& Y2 W5 Phehe, 7 years old, but still 15 years advanced...
: P1 H1 j3 J: O+ a) E4 j- |2 U, p3 v
原理是跟 ...
2 u7 b+ ^) v% @teenfish 发表于 2010-6-17 07:47 f% u3 c$ K# x# S; @4 |4 f$ T6 h
9 x! J' z$ S3 T, L. d! q4 M1 G- r$ v" b
這篇論文所用的方法不是單相變壓器,它用的是等效的導納矩陣(在ATP上用許多電感器就可以連接出來),可以同時產生: a3 w0 Z& \! {8 J
等效的電壓與相移變化,你用單相變壓器無法做出一樣的效果。
( E' }0 X& Z" r' ]! f Y) M V5 w
其實 ATP 有這種變壓器的模型,你可以嘗試一下,用 Saturable 3-phase transformer 可以仿真出完全一樣的效果,
& ~2 d8 \( O7 q台北捷運牽引動力變電站整流變壓器的特色是 +/- 7.5 deg 的相移,這種變壓器是世界上少見的變壓器,這是24-pulse 整; ^. c3 D/ s( F8 K, T5 v' g5 s3 ]
流器專用的變壓器,一般 HVDC 整流變壓器是 12-pulse,也只用到 +/- 15 deg 的相移,脈波數之所以要用到 24 脈波,
5 c, N: h$ C' z6 C+ o' A1 l3 \這是因為台電對諧波的管制非常嚴格,如果使用 12-pulse 的系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 11 階,但是使用3 d, n! o) W, C+ I$ M3 t
24-pulse 系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 23階,非常容易濾除。. H8 k4 X8 D' U) S1 T2 p
* {: |4 t- d7 X +/- 7.5 deg 相移的變壓器的特點是高壓側的 zig-zag 接線,Saturable 3-phase transformer 允許使用者指定
$ Y) v) r# J4 l" Lzig-zag 接線,其相移的範圍可以是 (-60, 0) 或 (0,+60)) h7 @( W; \% n- {6 {
參考下圖的設定,primary winding 的 coupling 選 "Z" 代表 zig-zag connection, phase-shift 輸入 -7.5,這樣就能+ h% P# p) K0 S0 g3 [0 a! d) P
仿真出 -7.5 deg 相移的變壓器
7 r% E7 L- }9 N0 a, E9 q3 i: C; e$ C
% C" S. a5 z: q& ~, o. J! X! g# P% t0 n9 ?+ y4 W5 g1 W* r
祝你成功 |
|