各位前辈,我知道在220kV及以上的系统中保护配置要双重化,那么在220(330)变35kV的系统中,如果高压侧母线设了双重化的母差保护,那么35kV侧需不需要设母差保护?要设的话需不需要双重化?
3 _2 Z6 P, p" |) O3 _3 C晚辈在此先谢过!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-13 13:09:33 | 显示全部楼层
35kV的系统也搞母差,太复杂了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-13 22:12:20 | 显示全部楼层
在现场中,对于220KV变电站,220KV部分采用双重化保护配置,110KV及以下只需单重配置即可,对于110KV变电站很多采用内桥接线,母线是不配保护的,它处于主变的保护范围。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:869 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-16 08:40:44 | 显示全部楼层
    回复 1# huaxiayijun # y: U5 ^3 z8 N5 ?7 F

    : O, @4 ], C9 s( C' g- x- D# w, r! r
    1 w  p2 p6 s, F9 h" o$ s 因潜水,想看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:869 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-16 08:44:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tz_19660401 于 2010-7-16 08:47 编辑
    ) U. z( K9 x3 {% W1 X" I  A; c& t5 S' J7 v; j5 ^! ]  ^% P/ ]
    回复 1# huaxiayijun 1 E5 K1 V$ H, X2 t' s
    ' [* g: i& E( V6 `
    220kV电压等级母线保护为双重化配置,对于35kV母线一般不装设母线差动保护;但对于220kV以上电压等级的35kV母线,可以装设母差保护,但不必要双重化,而且35kV开关也没有双跳圈。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-16 14:58:26 | 显示全部楼层
    不错的问题 学习下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-18 15:19:39 | 显示全部楼层
    呵呵,我只搞10kv的
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-29 11:11:58 | 显示全部楼层

    3 A& C# n1 I- z" c3 y6 b: \6 f$ c8 y/ U) v

    % k0 B' D4 Z% D8 q( e& ~& @    很对!35kV母线不设保护,在主变保护范围内
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-5-2 16:07:54 | 显示全部楼层
    GB/T14285-2006《继电保护与安全自动装置技术规程》是个不错的资料,里面对于各电压等级的电网及各容量的发电机组的保护配置、整定原则等都有详尽的阐述,楼主的问题在这里也有规范性的答案。

    继电保护技术规程GB14285-2006.rar

    79.29 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-10-4 09:58:28 | 显示全部楼层
    这要看35kV线路都是出线,还是有电源进线或联络线?都是出线不用母差,有电源进线或联络线的话就要用母差保护了。
    "真诚赞赏,手留余香"