请教各位:10KV配电系统,母线至电容柜30米三芯电缆连接,运行中经常报零序告警,是何原因啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-12 15:28:01 | 显示全部楼层
应该是三相不平衡吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-18 09:28:31 | 显示全部楼层
运行设备有无接地现象,放电线圈直流电阻是否平衡。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 11:21:44 | 显示全部楼层
估计不平衡咯
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-10 00:51:48 | 显示全部楼层
以前作变电检修工的时候遇到过这样的问题:
0 r. U7 _9 V  V, S
9 v4 J6 I) u- d: t2 k$ T4 y请检查:
9 E8 G3 \2 v- d& K! `9 F0 M4 ]5 d7 \! X
保险(电容器一\二次)是否熔断及接触不良.
1 n8 m3 \2 V  A9 X7 q' N/ C电容器的避雷器是否有击穿(接地或半接地).
4 Z0 C, b7 s% ^电容器是否有鼓肚?或者有更换(就是不平衡).
! @! {+ y/ m3 B; k! q7 H' g2 H& I8 \/ \  k
就要由继保来测试一下电容是否平衡.其他的再说.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 19:47:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 lonelybird 于 2011-7-20 19:49 编辑 ( K! l1 T$ u: V9 f! Y- K
4 A$ V0 X; [1 O$ E: b4 |, C- \$ L
同意楼上的意见,学习了,主要还是三相电压不平衡了,查找相关设备吧