请教各位:10KV配电系统,母线至电容柜30米三芯电缆连接,运行中经常报零序告警,是何原因啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-12 15:28:01 | 显示全部楼层
应该是三相不平衡吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-18 09:28:31 | 显示全部楼层
运行设备有无接地现象,放电线圈直流电阻是否平衡。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 11:21:44 | 显示全部楼层
估计不平衡咯
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-10 00:51:48 | 显示全部楼层
以前作变电检修工的时候遇到过这样的问题:
+ I5 H+ y! D# [
+ C, A- C, n5 k' y: q6 s& e" ~请检查:
/ ?  q. L+ Q% j- w& J* Z9 x1 f1 n% N7 f% A' Y& `  O, d+ r, {
保险(电容器一\二次)是否熔断及接触不良.
+ L# j2 p5 A" F. X1 Q) H2 F% y电容器的避雷器是否有击穿(接地或半接地).
7 g4 e( X( ^  @9 @电容器是否有鼓肚?或者有更换(就是不平衡).( i: T1 y: x2 \7 n" z

, K: a& R- q/ s就要由继保来测试一下电容是否平衡.其他的再说.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 19:47:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 lonelybird 于 2011-7-20 19:49 编辑
5 A7 x9 W- y$ Z& j- B+ Y$ i  `; _+ ^9 r5 I) @0 _
同意楼上的意见,学习了,主要还是三相电压不平衡了,查找相关设备吧
"真诚赞赏,手留余香"