[讨论] 关于电压源设置的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-4 14:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
想设置一个线电压525KV输出的电压源
. J0 W- l5 x( h9 C但是我发现直接在source里面输入525不对,测出来的值快600了1 c/ W2 e  _& `2 V+ }1 }3 D
请教达人们该怎么设置呢?或者是需要计算啥的?
5 ?/ j, b) @9 B0 j" _$ p" ~我想得到525KV、50HZ的正弦波) ?! \8 ]" [: P9 C+ x

9 ]) s$ w: k9 Q2 m1 M(*^__^*)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-4 15:14:18 | 显示全部楼层
电源里面设置的都是线电压有效值~~你测的是相电压峰值吧?
0 L8 Y  a) I2 U; y! h& L& }
: I* Y, V- Y0 [换算一下很简单的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-6-4 17:25:08 | 显示全部楼层
回复 2# pc1999 ! R3 ^) N% e/ y  O$ Q+ k
7 f2 X- i) y% C

! W( G  T6 Y( [, {    恩?用那个测量电压的元件测出来的是峰值?
  W4 _9 J; j. G" u. L6 `我是把那个元件接在AC相之间测线电压(*^__^*) 对不对?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-5 12:08:16 | 显示全部楼层
你测电压一般第一是瞬时电压啊。# n* Z0 `( p4 Z& W$ X
7 T$ U( T( H1 {$ Q4 _
如果要测AC之间相电压,当然也是可以的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-3 23:32:38 | 显示全部楼层
回复 1# woshidawangmc 9 T+ K# u; l7 n) S1 B- N6 f
9 }* n6 F) ~, P( G

+ x* E0 L9 B4 m+ U1 P& z    把相和线分开就行了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】