pss/e31.1.0输入发电机数据

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-31 23:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
PSS/E31.1.0版本中,使用read敲入发电机数据时,) C# L" R& A- G
>>
# d: v; ^/ x* _  \9 h) V ENTER GENERATOR DATA
) w) c0 B3 o2 B2 M/ ]1 k3 B; ~ I,ID,PG,QG,QT,QB,VS,IREG,MBASE,ZR,ZX,RT,XT,GTAP,STAT,RMPCT,PT,PB,O1,F1,..,O4,F4,WMOD,WPF0 F5 A2 E2 W% o! e! T4 `" ^; H; j" q
最后两项该如何填写呀,估计是与风机相关的信息,默认值是多少呀?
- J" b7 a8 W7 Q0 U' x, f. G各位大大,谁能帮帮我呀
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-1 01:24:01 | 显示全部楼层
WMOD —— 0:发电机为非风机4 p! V. q% E# i4 j8 u
WPF —— 1: 默认3 O# B. e' G+ }6 R
如果发电机不是风机的话用这两个值就行。