为什么把阻抗值改大以后故障就体现不出来了呢

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-21 20:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我以前用的是标幺值,我还纳闷为什么阻抗这么小,不过当时运行正常,后来发现错误,就把标幺值改成了实际值,不过改完之后就出错了,故障的时候电压没有变化,哪位能解?天啊,我快要被pscad弄哭了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-21 22:54:31 | 显示全部楼层
没看明白你的意思……
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-21 23:24:13 | 显示全部楼层
是呀,没明白你的意思
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-22 09:21:59 | 显示全部楼层
回复 2# pc1999 / x# i1 w, x' p( S
9 N8 ?5 \/ }, Y

1 K7 L! j: E4 B4 S/ p   呵呵,囧, 我在仿真电力系统故障,设定的是0.2s是发生三相故障,但是当我把所有的阻值都由标幺值改为实际值,即扩大200倍后,原有的0.2s时的故障就体现不出来了,测量电压无任何变化,是什么原因啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-22 13:22:58 | 显示全部楼层
    接地阻抗太大  故障电流小  扰动可能看不出来
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-22 13:54:15 | 显示全部楼层
    回复 4# fyfly123 0 E1 h/ \6 q& m, A2 `0 K7 n7 ^$ h

    6 p" Q' j( Q& A# L" U2 D0 d" f# p5 o; r7 E7 A
        楼上版主大大说的好啊,你这个交流的我不太清楚,但是直流中,如果高阻接地,通常不回产生过电压的,反而会在一定程度上降低电压。' I) R# \0 n& ?

    " ~* i% O3 V2 Y仅供参考哈。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-5-22 16:05:30 | 显示全部楼层
    嗯,接地电阻到不是问题,关键是阻值太大电流变化太小。
    " s2 \5 e1 |1 v! E我就不理解了,唉,怎么230kv的系统带几个几十欧姆的电阻电感电流会降到那么小
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】