    你的线路电阻和电抗参数算错了,都大了10倍。自己好好再算下,我的已经收敛了,而且和kundur书上的结果很接近

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    MonkeyTang + 10 + 10 谢谢你的认真答复.

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-3-29 15:42
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-25 20:32:36 | 显示全部楼层
    另外10楼说的对,我给个5-6线路的参数,你看看吧6 C4 N  h/ X' V
    5, 6,'1 ', 0.00250, 0.02500, 0.04375, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000,0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-20 10:01:59 | 显示全部楼层
    你的MVA Base寫錯了,應是900非100