建完模型后,运行看的触发角都是50°以上,请问是哪里的参数设置影响到触发角了?
1 v. K7 }& I' Q
* l9 I* F7 m1 E# Y1 `$ p; V$ \还有用4个6脉动的模拟双12脉动串联的话有什么要特别注意的地方吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-19 16:31:02 | 显示全部楼层
把你的模型图上上来看才知道
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-19 18:18:58 | 显示全部楼层
估计是控制的问题比较大,因为正常工况的时候cigre模型里面,整流侧都是工作在定电流状态,逆变侧是定gamma角状态。而,定gamma角控制方式,cigre默认的是15deg,不会50deg以上的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-19 15:28
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-3-24 18:56:34 | 显示全部楼层
    CIGRE标准测试模特型中整流侧和逆变侧的控制模型适用特高压吗