为什么线电压不变 所以可以运行一段时间

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-14 21:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家都知道 中性点不接地发生单相短路故障时  因为线电压不变 可以带故障运行2小时左右,我想问  相电压升为根3倍  对系统运行没影响吗  为什么线电压不变就可继续运行
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-21 23:23
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-15 00:38:44 | 显示全部楼层
    相电压上升为线电压,升高到根3倍,系统的绝缘水平可以承受这个电压升高继续运行2小时
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-17 14:34:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 angle_xhl 于 2010-5-17 14:35 编辑 ! c, D$ i) |6 ]$ [

    3 w% M( ?- u4 ~% O+ P/ T中性点电压上升为相电压,接地相电压为零。仍未三相,相数未变。