关于励磁变冲击的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-12 18:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家都来讨论下,发电厂里的励磁变能不能额定电压冲击,如果不能,能告诉下为啥
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-12 23:11:02 | 显示全部楼层
学习,学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:837 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-14 13:17:41 | 显示全部楼层
    回复 1# q334tr
    & Q) G7 R, x. y. p励磁变是接在发电机出口,其高压侧电压随机组容量不同而有差异(目前大机组一般为20kV),其作用是建立发电机电压。在试验时往往从其他(或厂用6kV段备用间隔)电源引入临时电源进行电气试验,在检查完励磁变的电压电流以及保护向量后,再接入励磁变进行试验。一般在电气试验时是不具备冲击条件的。在与发电机相连后,发电机电压也是AVR按照电压上升速率进行升压的,应此不具备直接冲击的条件。但在一定条件下,在断开发电机的伸缩节后,从主变高压侧也可对励磁变进行冲击(励磁变低压侧整流柜断开)。

    评分

    参与人数 1威望 +8 学分 +6 +50 收起 理由
    himyamigos + 8 + 6 + 50 讲得好,谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-5-15 09:30:29 | 显示全部楼层
    回复 3# tz_19660401
    4 [' s$ _' ^. \) m# u! y3 o+ n$ D/ @5 n. U' e  |3 A

    2 Y: G# \3 y8 Y1 m$ v& s$ `  U    在断开发电机机端的软连接和励磁变低压侧的情况下,也就可以全电压冲击励磁变了?1 j) k5 g6 x. I4 x. G, M
    真的希望可以了解点更多的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-24 15:45:39 | 显示全部楼层
    学习;% C# W9 ^* O; F1 e  q$ O6 l
    希望有人能够解答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 08:16:30 | 显示全部楼层
    在基建过程中,发电机做短路试验时,对于采用自并励的励磁系统来说,机端电压为零,不能励磁,此时需要将励磁变从机端断开,另外拉临时电源对励磁变充电。这时励磁变要经受电压冲击。

    评分

    参与人数 1 +5 收起 理由
    bbbqqq + 5 ok

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-7 11:42:59 | 显示全部楼层
    按励磁变的接线 一般不具备全电压冲击的条件哦