设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6351|回复: 28

[讨论] 行波故障测距仿真求助

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-10 18:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 lc242667738 于 2010-5-11 15:51 编辑 / X4 Q5 D- N! r2 y' p
  F$ ?8 P- s- g$ K( \1 l8 B5 p" ?
301dan.rar (4.15 KB, 下载次数: 17) 已用ATP搭建模型出结果了,但PLOTXY中读取第一个畸变点时间后算出的距离与实际距离相差太大,已压缩上传,求高手指教。模型中的故障距离为30KM,单相接地故障,接地电阻1欧姆。- f! N- m! ^$ z9 [" W( A, N
文件已更新,是adp文件。

301dan.rar

4.15 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-7-19 09:42
  • 签到天数: 26 天

    连续签到: 3 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:26 天
    连续签到:3 天
    发表于 2018-4-8 18:27:57 | 显示全部楼层
    [email]691733173@qq.com能发我一份吗
    ! n5 x8 c/ D3 s. M  G1 u
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-3-30 19:49
  • 签到天数: 153 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:153 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-9-11 10:59:50 | 显示全部楼层
    我只是路过打酱油的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-5-5 10:46
  • 签到天数: 127 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:128 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-9-2 21:44:00 | 显示全部楼层
    楼主太有才了,膜拜中……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-10 19:01:51 | 显示全部楼层
    读取第一个畸变点时间? 双端测距?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-5-10 19:03:46 | 显示全部楼层
    回复 2# hsworld & R2 j8 X" W  y! V
    ! A6 ]9 \4 `7 V. n7 O+ `; Y

    % A9 |1 m0 `  R5 K' V) h" V$ d9 R    恩 是的 读一个畸变点的话我算出来五十多,无语了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-10 19:08:56 | 显示全部楼层
    我的毕设也涉及到这个了,可我是用ATP建模后用Matlab仿真

    点评

    我们可以讨论一下么?  发表于 2016-5-8 13:51
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-10 22:32:55 | 显示全部楼层
    回复 3# lc242667738 " P# t  Q) F+ H( ^0 [
    没用过ATP 你的模型打不开。双端测距的时候需要知道行波到达线路两端的时间差才能算出故障距离的啊,不是很理解你的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-5-10 23:02:34 | 显示全部楼层
    回复 8# hsworld 4 e! X0 e/ Q: ~% @; m* w- `+ ?

    2 a2 j; @6 J( o0 p& i
    , M# m  [2 C1 w  @2 j    我就是算了两个时间的差算出来的五十多千米,但是实际故障距离是三十千米,所以不知道问题出在哪额。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-11 14:56:20 | 显示全部楼层
    楼主不能传一个atpdraw的文件么,卡片读起来太费事情了,如果你能上传图片讲解一下你的模型与问题,对于解决问题会很有益的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-5-11 15:26:04 | 显示全部楼层
    回复 10# dongchch
    & e4 r5 Z9 R- {9 Q  }- n5 M
    % T4 ~9 Z0 F+ y8 z& h8 Q
    ' o# z& u( w  Q# K    好的,我马上上传,多谢版主。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-5-11 15:27:05 | 显示全部楼层
    回复 10# dongchch 2 Q: o2 I2 ~# T% s8 m- l; x

    & h6 M  H  h( b
    - ~7 @" X8 q  u. C  |: O    好的,我马上上传,多谢版主。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-5-11 15:29:20 | 显示全部楼层
    回复 10# dongchch
    $ G+ A' O8 U' p, f; o% p+ V4 F- b' b7 t9 v" g. {  r

    & i* Z) F( `/ c. E* @, \    好的,我马上上传,多谢版主。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 18:03

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表