    9 n! H5 |/ L* _. c% N% ~; y7 g# E( T1 C4 r( ~

    9 F7 ^$ Y! A% O( v1 l- V    在ATpdraw的主文件夹里有个ATP文件夹,里面根据文件的名字可以找到所有的运行结果
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-20 21:52:43 | 显示全部楼层
    最近在写有关交直流的问题( j+ @5 D* ^$ z# _/ W* ^
    希望有帮助了哦!# n2 A1 V2 Y* g7 E% [2 n  h4 X
    谢谢啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-5-21 08:36:41 | 显示全部楼层
    回复 12# teenfish
    ' x# U/ @3 E! b% n* b1 P8 a您好!请问你所做的交直问题有没有涉及到交直并行线路参数计算问题?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-21 14:26:09 | 显示全部楼层
    交直并行时,计算暂态的问题应该不大,就是稳态耦合的线路参数不好确定,那篇文章里计算稳态耦合好像用的是PI模型,在0.1Hz下计算一下,然后在50Hz计算一下,真正的结果应该介于期间,ATP中的其他线路模型对于这种稳态耦合的计算可能会得到不真实的结果。目前最准确地频率相关的模型应该是Gustavsen提出的直接在phase domain计算的universal line model,这个线路模型在商业程序中已经引入(PSCAD, EMTP/RV), 很遗憾ATP还没有这个模型。不过我的经验是用不同频率下的PI模型进行分析,也可以得到比较信赖的结果的