急急急!!!变压器发生相间或匝间短路时,会出现什么现象

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-8 12:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如果变压器发生相间或匝间短路,色谱分析结果是什么,绕组直流电阻发生什么样的变化,三相直流电阻是否平衡,单相空载试验什么现象
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-8 13:31:03 | 显示全部楼层
既然是短路故障,在色谱分析中,乙炔、甲烷、总烃肯定超标,如果严重,还会造成变压器释压器喷油、重瓦斯及差动保护动作。在做试验时,直阻不平衡,如有断相,会出现一相没有直阻的现象。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-19 10:41:18 | 显示全部楼层
回复 2# SCWCHA 1 z: |. h& t7 }3 ]! `

8 G! v$ a$ k0 v) y1 P1 N
! o2 E% j( m3 X( J# k3 s5 z; R- O    谢谢了,能不能留个联系方式,以后有问题想请教请教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-19 18:29:31 | 显示全部楼层
油温升高,产生气体,瓦斯保护动作