设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: MonkeyTang

The ratio question of CT's in series

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-14 01:48:54 | 显示全部楼层
I'm still waiting all your inputs. Thanks,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-14 18:08:59 | 显示全部楼层
对于一个C400类CT, 其额定电流是5安培, 额定负载是4欧姆, 当流过CT的电流为额定值的20倍时, CT输出电压应为400伏. 用实际短路电流, 继电器及二次侧导线电阻校核时, CT输出电压不能高于400伏, 否则有饱和的可能. 2 W0 m5 r* e) G# e+ g/ j. k2 [

! A6 O( W* h7 l( N. n两个相同的CT串联后, 这个电压将是两个CT的输出电压, 各个CT将只承担其一半, 也就是如果输出电压是400V的话, 一个CT就会饱和, 而两个CT时, 一个CT只承担了200V, 仅是饱和值的一半. 这是从应用角度解释了两个CT串联后为何不易饱和的原因.

评分

参与人数 1学分 +2 收起 理由
MonkeyTang + 2 感谢支持

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-17 10:52:57 | 显示全部楼层
在尝试用变压器基本原理寻找答案时发现教材中关于电流互感器型的变压器的介绍不多, 或者说几乎没有. 因为电流互感器的一次侧励磁电流应该是不变的. 而教材中介绍的是空载励磁电流很小, 随着二次侧负荷的增加, 一次侧电流才随之而增加. 这应该适用于电力变压器或电压互感器.
* m% T$ |4 t* o% X" ^* F; s5 h- ^* H6 t+ V' \, N0 H
哪位对电流互感器基本原理有过研究或者知道哪里有这个方面的介绍? 拜托了.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-19 10:36:02 | 显示全部楼层
拜托了! 有人帮助解答吗?????
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-5 22:44:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 shuimowen 于 2010-8-5 23:05 编辑 . @) l! C6 X- [; z6 c; [
, d1 \6 X5 B9 ^. S( l
抱歉,等级不够,看不到图。
" y& ^2 \7 E, _4 {6 v' M* `所谓的电流互感器串联很容易引起误解,这里的串联指的不是仅仅两个二次圈串联,而是两个相同规格的CT,一次圈串联,而后二次线圈串联,这才是我们大家常说的CT串联。二次负载增加一倍是因为单只CT的负载和串联前是一样(励磁电流相同,都是一次电流,CT变比相同,带负载能力因此一样),而CT二次串联后端口电压相当于单只的两倍,因此二次电流不变,电压增加一倍的情况下,带负载能力提高一倍。不过工程上来说这样浪费了一只CT,故现在很少采用了。饱和可以理解为励磁电流增大,二次传变电流减小,CT负载越小则二次电流越小,所以负载能力提高一倍则抗饱和能力越强。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入