考虑一种情况。从变压器出来是6.6KV线路,线路是架空线,但刚从变压器出来的出线是电缆,上到杆塔以后才变成架空线。电缆长约30米,外皮接地,正常运行时测得接地电流是10A级。" L* i& B- p# i' U* L
请现场高手指教这种情况可能吗。以我自己的理解,电缆的接地电流只不过是线路对地电流的集中体现。故障时会很大,那么正常运行时会这么大吗?还是产生电流的原因就根本不是对地容性电流而是其它原因?抑或这种现象根本不可能发生?
$ o# b$ `/ D6 a0 H& W# ?- q4 O- Y谢谢指教!!
"真诚赞赏,手留余香"