设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1805|回复: 5

请问:电压速断保护目前有没有实际应用?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-16 16:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
以前学继保时候也没见到过,刚在葛耀中老师的那本书里看到的。6 H/ ^  t, b& A1 I2 X
不知道这个原理保护现在有没有实际应用的,还是已经淘汰了?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-17 08:20:01 | 显示全部楼层
    同样关注中。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 10:20:41 | 显示全部楼层
    有,而且应该应用很广泛。微机保护推广后,在保护中有很多小的措施,也许就几条语句就可以实现电流速断(作为辅助判据或辅助保护)。只不过不在产品说明书强调而已。

    评分

    参与人数 1威望 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 2 + 50 谢谢参与!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 11:36:53 | 显示全部楼层
    线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。 9 [1 H9 X; T0 ~8 ~6 v* h5 P( F
       它要求是三相式接线,而且取的是相电压,如果采用线电压,单相接地时,对于中性点接地系统,线电压不变,保护不会动作;对于大电流接地系统,线电压变为大于相电压的一个电压,不灵敏,而且故障相也不好判断。) x/ i3 Y+ A/ v3 p) f; X4 n
       当电流速断保护灵敏度不够时,(如线路长度很短,各点短路电流可以认为相等),需要采用电压速断保护(电流作为闭锁条件)。) i& `# c3 K: W, l
       好像电压速断用在电容上比较多,但是电容的过压和欠压保护都有电流闭锁的,纯粹的电压速断见过电容的差压保护,反应于电容内部故障,取的是三相相电压,但是原理和外部的接地或者相间故障是不同的.
    8 }0 P/ k3 }7 g' x     线路保护也用,但都有闭锁条件。

    评分

    参与人数 1威望 +6 学分 +4 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 4 + 50 说得好!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-17 11:47:14 | 显示全部楼层
    回复 3# liangzf
    * g( m- P. A3 h
    $ t+ E3 p; X1 k7 a. @" m- V
      {5 f0 L! n$ T9 N4 K/ g9 v    谢谢!目前是不是配电网的保护现状也都全部实现微机化了?没见过现场的设备。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-17 11:52:22 | 显示全部楼层
    回复 4# gqyhhxx
    ; Y" l2 d5 @4 A( [( r
    ( h% W) x8 q" A% S  Z
    . U+ u3 {" F: i% S+ \* }7 H# ^5 w    你说的就是电流闭锁电压速断保护吧
    6 H' R; r- Q+ f5 p9 g  这个原理的保护在线路上有没有单独配置的,还是说只是作为后备或者辅助的原理或判据来应用的?
    1 ]4 l8 O7 m5 }/ Y' M2 t  另外,你上面说的“对于大电流接地系统,线电压变为大于相电压的一个电压,……”是不是应该是“小电流接地系统”。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 19:44

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表