以前学继保时候也没见到过,刚在葛耀中老师的那本书里看到的。
0 l& u5 K4 b$ E& M不知道这个原理保护现在有没有实际应用的,还是已经淘汰了?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-17 08:20:01 | 显示全部楼层
    同样关注中。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 10:20:41 | 显示全部楼层
    有,而且应该应用很广泛。微机保护推广后,在保护中有很多小的措施,也许就几条语句就可以实现电流速断(作为辅助判据或辅助保护)。只不过不在产品说明书强调而已。

    评分

    参与人数 1威望 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 2 + 50 谢谢参与!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 11:36:53 | 显示全部楼层
    线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。 2 l: a+ ~  m5 E2 A) e5 y
       它要求是三相式接线,而且取的是相电压,如果采用线电压,单相接地时,对于中性点接地系统,线电压不变,保护不会动作;对于大电流接地系统,线电压变为大于相电压的一个电压,不灵敏,而且故障相也不好判断。, K6 g. q+ n2 }/ O- r1 u' g
       当电流速断保护灵敏度不够时,(如线路长度很短,各点短路电流可以认为相等),需要采用电压速断保护(电流作为闭锁条件)。
    + B" ]$ X7 y5 D3 K  Q   好像电压速断用在电容上比较多,但是电容的过压和欠压保护都有电流闭锁的,纯粹的电压速断见过电容的差压保护,反应于电容内部故障,取的是三相相电压,但是原理和外部的接地或者相间故障是不同的.
    9 r$ _4 c, G2 w6 ]* Q/ @$ g6 c# Y     线路保护也用,但都有闭锁条件。

    评分

    参与人数 1威望 +6 学分 +4 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 4 + 50 说得好!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-17 11:47:14 | 显示全部楼层
    回复 3# liangzf " f0 P) _9 S9 R6 O# Y1 K
    8 R0 g  |! U+ V% @7 \: T7 t1 I

    / q1 _2 y/ g4 k! ^5 Y' O9 n( U7 p    谢谢!目前是不是配电网的保护现状也都全部实现微机化了?没见过现场的设备。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-17 11:52:22 | 显示全部楼层
    回复 4# gqyhhxx ! j* }$ U4 K7 N9 a
    $ Z2 G" K5 t4 F6 G2 v
    ) N! d7 J( x( f2 W+ V9 S! x
        你说的就是电流闭锁电压速断保护吧
    - e7 }' o" K( [, m  这个原理的保护在线路上有没有单独配置的,还是说只是作为后备或者辅助的原理或判据来应用的?
    ( ]6 h( S% ?  o$ S  另外,你上面说的“对于大电流接地系统,线电压变为大于相电压的一个电压,……”是不是应该是“小电流接地系统”。