[讨论] 请教EMTP故障初始角如何设置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-16 10:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位大侠,请问用EMTP做线路短路故障仿真,故障初始角在哪设置啊?先谢过啦
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-19 17:21:42 | 显示全部楼层
有人知道吗?我也想弄明白
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-20 20:33:41 | 显示全部楼层
你用一个时控开关,控制开关闭合的时间就可以了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:236 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-9 18:00:06 | 显示全部楼层
    EMTP中没有故障模型,你用时控开关搭建一个就行了,金属性接地故障最好加一个很小的电阻
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-5 22:41:39 | 显示全部楼层
    回复 3# d_qiang2006 . l/ w* S! {$ F" X/ f
    2 {3 S3 s' H% _9 A2 ^
    1 L, s$ J; ^1 H7 D. P
        怎么设计呢?比如我要设置一个45度角,那应该把开关闭合的时间个怎么设,谢谢!
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-9 16:23:40 | 显示全部楼层
    例是单相(C相)接地故障,也可只在C相连接一个接地时控开关,而不用三相开关
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-18 09:05:39 | 显示全部楼层
    回复 5# banika
    . l0 K6 R5 U  E( ?  z' X, Q$ K* M; i3 O! Y* l, R

    * Q, y' |7 O. \8 g   合闸时间应该是一个周期的八分之一,及1/400s.