|
|
新人Show
| 论坛注册会员名: |
zqcshiep |
| 研究方向/专业工种: |
二次变电 |
| 课题项目/专业特长: |
继电保护 |
| 兴趣爱好: |
|
| 居住地: |
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一、实训目的
1 J/ ]- x) K6 w! E8 G; V熟悉剥线钳、压线钳等相关工具的使用,了解线路保护屏保护交流电压电流回路、测量回路、直流控制回路的接线,掌握电缆接线的基本流程,为以后的继电保护工作大下基础。
& k% X& L# r7 r4 `0 N二、实训内容8 p- `' ^" k' }" ~7 t
⑴ 操作过程 ' q5 Q$ T: l8 D" K3 l7 U8 }
用废弃的黄电缆将待接的电缆固定在保护屏的底部。
! x3 N# Z5 d7 H8 W7 K3 v用电缆刀剖开电缆皮,去掉塑料纸,屡出电缆。接地线和电缆根部预留的一小撮电缆铜线用套针套住并用压线钳压紧,做好接地线。再在电缆根部套上防火的塑料套管,并用吹风机从上往下吹,使其紧贴电缆。依次类推,分别对其它三根电缆做相同处理。
1 ~: a. z) c- g1 ]. K) S( N0 ?然后将整条电缆固定在保护屏上。用剥线钳剥除接线所需的芯线长度,绕一个S弯接入端子排。- ]% I4 |2 r, x0 c, Z6 t4 \+ K
依此类推,对其余三根电缆做相同处理。
$ R; @' H& K8 S ?$ ?# n d⑵ 工艺要求1 K5 P" l- n6 I8 \
① 祛除电缆铜网时要留一小撮留作接线头用。' Y/ ^( C8 H) j
② 防火塑料套头长6公分,其中电缆已剖处占2.5公分,未剖处占3.5公分。, _# Q7 ^5 a5 \* K m0 H' E
③ 备用电缆芯线用胶布缠紧。
5 W" j. U8 r- W1 ]④ 每根电缆每隔10公分用扎带固定一下。5 i& J; I% `4 M2 R7 x# a
⑤ S弯分大弯和小弯,其中接入端子排的一侧为大弯。$ b+ R. p& ~6 {7 y [8 f+ z4 c
⑥ 电缆芯线套上方向套,统一规格。 y# m# _8 L7 X
⑶ 注意事项
" G# Z2 u: a, C- c: U* o剖电缆操作务必戴好手套,慎用电缆刀,小心割伤手指。
; y0 c% ?3 Z/ f三、实训的体会和建议 u8 A r# j% |/ r7 m) F# J& I
体会:对电缆接线流程有了一个深刻的认识。
7 v1 g0 ]: v+ T! B建议:望今后类似的实训内容以实践为主,实训报告为辅。 |
|