INPUT变量初值问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-9 15:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
版上各位大哥,INPUT变量是否可以用INIT附初值,如果可以的话,应该怎么附?谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-9 16:10:55 | 显示全部楼层
回复 2# himyamigos 4 S+ [( l. Q2 L8 S; t7 ]" X# l/ B

  o4 i- K1 g- M% p/ w! ~# ~6 x: O* v4 d4 e2 T
    同意楼上。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-9 16:34:32 | 显示全部楼层
回复 2# himyamigos $ `' J- Q) G, |: H( b/ W. W
谢啦,楼上。8 [8 Q) z# r8 h3 I8 W+ v/ U4 d) b$ q
小弟最近在用MODEL搭永磁同步风机的模型,把电网侧电流作为反馈量,用INPUT量重新输入MODEL,在T=0时刻,电网侧电流的值该怎么给,还是系统会自动给零?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-9 23:06:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-4-9 23:08 编辑 ( g8 i* l. \9 [  O" V
    回复  himyamigos
    $ n( Y; l$ A' z# s' D谢啦,楼上。" s9 H. O% r, h+ F. h) L
    小弟最近在用MODEL搭永磁同步风机的模型,把电网侧电流作为反馈量,用IN ...% J8 F9 k& b0 L2 a
    entropic 发表于 2010-4-9 16:34
    , g; V* c9 @; e$ d
    ) @. y* ^& b- u0 [7 X- Y% H3 g( u

    ) B) I, ]) u( n# e% U' c- l    电网侧的电流初始值取决于主电路里稳态计算的结果,除非你设置不进行稳态计算(所有电源开关初始值都大于等于0),那样的话会从0开始
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 10:42:27 | 显示全部楼层

    RE: INPUT变量初值问题

    本帖最后由 entropic 于 2010-4-12 10:44 编辑
    . p8 C" ]# Z, d$ m% h% D+ |/ j/ Q$ c( M/ N( R  X. K
    回复 5# dongchch 4 N7 u5 `+ Z- r9 D4 d& c2 E
    谢谢斑竹了,不过为啥我的仿真结果总不对,仿真结果总是特别大,我自己接反馈量时结果就正确,下面是我的仿真图,电网侧电流用couple to circut指针取出,然后用TAC量给入MODEL模型
    PMSG.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-12 14:46:42 | 显示全部楼层
    回复 6# entropic 5 @4 G2 w6 D1 [# q. M* J+ U- w' U
    " C0 i8 P+ p* \* X3 Q

    4 Z! J& t; K% A    仿真结果大具体是指什么呢(端口电压,电流?),确保你models没有问题的话,一般电网侧的问题还是比较好找的,不过光从图里很难判别出来,搂主可否再详细的解释一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 15:04:53 | 显示全部楼层
    回复 7# dongchch
    ) P3 h% V  g( t7 R/ ?8 @) g这是发电机出口的三相电压,幅值肯定不对。models肯定是对的,我自己给定反馈值时models算出的出口电压大约为690V,而从电网侧接入反馈值时结果就和图上的一样了,估计是反馈值的读取有问题。不过还是谢谢斑竹大人的热心帮助了
    ddd.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-12 16:38:38 | 显示全部楼层
    从结果图来看,数值计算肯定出现了问题,你的models里是否含有分母接近为0的情况呢(比如arctan计算幅角)? 反馈值的读取都可以测量观察的,如果还有问题,可以把模型发给我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 19:31:29 | 显示全部楼层
    回复 9# dongchch ' l5 O9 u+ A# b4 _
    谢谢斑竹大人,问题已经解决了,是我反馈值太大了,而model中含有微分计算的步骤,求导之后结果就不对了。我把反馈值给缩小1000倍之后结果就正确了,总之十分感谢斑竹了