§  已知条件:变压器型号为S11-20000/36,容量20000kVA,额定电压比36±2×2.5%/10.5kV,联结组别Dyn11(中性点经小电阻接地),短路阻抗7.9%,主变压器高压侧CT变比400/1,准确级5P40,主变压器低压侧CT变比1600/1,准确级5P20。
§ 电力变压器保护配置依据《GB14285-2006继电保护技术规程》与《工业与民用配电设计手册》第三版,见表7-2,此变压器应装设的保护有:
a.    纵联差动保护◇对变压器的内部、套管及引出线的短路故障,电压在10kV及以上、容量在10000kVA及以上的变压器,采用差动保护
b.    带时限的过电流保护◇对外部相间短路引起的变压器过电流,变压器应装设相间短路后备保护,保护带延时跳开相应断路器。相间短路后备保护宜采用过电流保护、复合电压(负序电压和线电压)启动的过流保护或复合电流保护(负序电流和单相式电压启动的过电流保护)。35kV-66kV及以下中小容量的降压变压器宜采用过电流保护
c.    过负荷保护◇根据实际可能出现的过负荷情况,装设过负荷保护。对有人值班动作于信号,无人值班动作于跳闸或切除部分负荷
d.    零序过电流保护◇低电阻接地系统的接地变压器,应配置零序过电流保护
e.    瓦斯保护◇800kVA及以上油浸式变压器应装设瓦斯保护,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯瞬时动作于各侧断路器
f.     压力保护◇对变压器油温、绕组温度及油箱内压力升高超过允许值和冷却系统故障,应装设动作于跳闸或信号的装置。