标题: 《一种提高消除衰减非周期分量响应速度的交流采样数据修正法》
作者: 方刚
所属专业方向: 继电保护
摘要: 利用交流采样数据修正法处理含有衰减非周期分量的故障信号,并结合DFT 对修正后的数据进行滤波,对滤波的结果
进行了仿真分析,验证了交流采样数据修正法处理衰减非周期分量的有效性。最后对交流采样数据修正法处理数据的响应速
度作了分析,提出了改进方法并对改进后的算法进行仿真,仿真结果证明了改进后算法的可行性。
关键字: 非周期分量;交流采样; DFT
来源: 2009 年10 月16 日 Power System Protection and Control Oct. 16, 2009