收起左侧

运行带有电缆线路的emtp仿真模型后,就会卡死。

[复制链接]
最佳答案
0 
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-7-10 08:34
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-6-20 17:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快速获得阅读权限、下载权限、提升会员组攻略【新手必看】2016-03-03更新

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即加入

    x
    运行带有电缆线路的仿真模型后,就会卡死,什么都点击不了,请问这样的问题,应该怎么处理呢,大神们?
    楼主热帖
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    郁闷
    昨天 09:10
  • 签到天数: 79 天

    连续签到: 2 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-6-28 21:58:59 | 显示全部楼层
    这个根据我的经验,一般是电缆模型的参数设置不当所致,你需要仔细检查电缆的几何参数,三相统包电缆如果不要使三个屏蔽层在几何上接触,一般问题出在这。如果觉得困难,推荐使用pscad算电缆更好一点,它的模型相对较新,可以考虑半导电屏蔽层。

    评分

    参与人数 1学分 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-7-10 08:34
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2018-6-28 22:05:49 | 显示全部楼层

    好的,非常谢谢您的指导。我改改看能不能运转。