请问光伏并网电压等级由什么因素决定

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-17 22:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问光伏并网上网电压等级由什么决定?怎样能提高?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-31 10:31:16 | 显示全部楼层
目前主要通过0.4kV 并网,这个主要看电站容量了,小容量的电站没必要通过高电压等级并网,这个得通过计算的!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-10-13 13:39
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:65 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-3 09:58:56 | 显示全部楼层
    当然主要是考虑发电的功率。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-15 11:02:03 | 显示全部楼层
    还得考虑电源的位置及目的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-6 10:37
  • 签到天数: 356 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:356 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-13 23:48:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zola 于 2010-6-13 23:51 编辑 , v, i& B. P# S( G8 M0 P

    : [; j3 R1 u- ^+ P; x- `# P主要由發電的容量(kW)來決定
    " M* h% Z, y" W. _
    7 g$ r* T- W( C1 I# g5 U5 l請參考台灣電力公司的再生能源併聯技術要點如下
    : W3 {8 }+ z  v# q6 m' y% q( y7 I. A5 c4 T) K/ b
      為利於再生能源發電(包括太陽能、生質能、地熱能、海洋能、風力能及總裝置容量未滿二萬瓩之水力發電系統或其他經中央主管機關認定之天然資源發電系統)與本公司電力系統併聯,共同維持電力系統之品質、供電可靠性、穩定性、公共安全等相關事宜,特訂定本要點。
    + X6 a. S4 \8 r- O  S' I, G4 r0 u& Q, z" _& ]! U2 d
    一、  再生能源發電設備(以下簡稱發電設備)併聯系統之分類.
    5 n1 {- ~% p( `4 Q! ^4 g+ n$ h% b; S, j* X% i
    (一)  發電設備總容量未滿100KW 且技術無困難者,得併接於低壓單相三線110V/220V 或三相三線220V 之配電系統。& \$ [2 b1 s2 J" P& i; @2 I

    + w4 z( {% a, `3 ~5 G(二)  發電設備總容量在100KW 以上未滿10,000KW 且技術無困難者,得併接於11.4KV 之高壓配電系統;未滿20,000KW 且技術無困難者,得併接於22.8KV之高壓配電系統;若總容量在100KW 以上而未滿500KW 且技術無困難者,得併接於三相四線220V/380V 之配電系統。! L# d4 Z) ~' `3 k

    ' D+ O5 P6 _* p1 T, u) K! @! \(三)  發電設備總容量在10,000KW 以上而未滿20,000KW 且無22.8KV 之高壓配電系統者或發電設備總容量在20,000KW 以上者,得併接於特高壓系統,其併聯之電壓依個案檢討決定。( b9 u1 B2 h$ w% c
    4 v2 z0 r- d) X# f* Q  N9 l
    (四)  併接於高壓配電系統者之限制:/ S; Q3 \% F* F& C% B7 [2 y

    : a- X9 N+ y6 b3 {. C% ^1.  併接於高壓配電系統者,不得產生逆送電力至輸電系統。
    - E; R" M9 \1 s! q5 G: i! t% k1 V  ], n
    2.  併接於11.4KV 者,最大躉售電力不得超過5,000KW;併接於22.8KV 者,最大躉售電力不得超過10,000KW。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-4 19:19:58 | 显示全部楼层
    回复 2# mmc6324
    : v' e! e0 z2 _5 S  F  U说的很全面,当然还要考虑不同国家和地区的并网要求,电压等级不一样,电源的模型也不一样了,对电网的影响和短路情况的考虑都变了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-16 16:26:46 | 显示全部楼层
    其实并网电压主要是依照该国的标准来做的,比如我国标准的并网电压有0.4kV、10kV等,同时还应该遵守相应电能质量的标准,只有这样才有可能并网。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-4-1 21:20
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-17 12:31:07 | 显示全部楼层
    并网等级,当然是根据你的发电量侧并在什么样的电网级别中,
    & E9 `6 u# O' u; @5 @, s比如400V的,还有10kV,& d+ A- T. b! ~
    大型发电量就会考虑35Kv,更好的就是110kv,! `# T2 f3 l) D1 a' e% m5 W% n
    这个根据你所发出来电量如何消耗,
    - {- R' M# Q' u' \! N- V以及趋向。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-30 10:40:31 | 显示全部楼层
    电压等级 需要根据负载要求而定 当然也不是无限制的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-20 09:01:54 | 显示全部楼层
    光伏电站超过200kw的10kv并网
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下