我初学ATP,用LLC中single core Cable模型,设置好参数后点击RunATP,然后就弹出“.pch was not created”的出错提示框,不知问题出在哪里?
3 \2 d: H. p* p) O! Q5 O另外,我选用的是三相电缆金属护套(sheath)不接地的模式,这样phase就要设成6,模型的外边就有两个节点,不知怎样分辨哪个是芯线的借口,哪个是金属护套的接口?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-13 20:35
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-16 11:03:26 | 显示全部楼层
    最近在建电缆模型,不停出现tpbig.exe停止运行,真是头大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-17 15:47:20 | 显示全部楼层
    应该是参数设置有问题,贴些图给更多内容才好判断,如果你用的是ATPDraw老版本的话,下面的节点是sheath, 新版本的话可以进行设置
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-3-17 19:26:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wyx2005635 于 2010-3-17 19:31 编辑 5 v# w( z) H) b1 P7 P, L

    . F  _  G& k6 h9 Z& S" R4 k回复 2# dongchch * V8 |6 R1 {  R0 E3 v5 f' {

    # s3 C$ V" U  L( @: o& V; }& z0 |( @, M2 j9 R" ~
        谢谢,参数设置我截了个图,麻烦你看看,第二个图中三根电缆参数除水平位置外都是一模一样的,点击RunATP后,运行了一个黑色命令窗口,按任意键退出后,就出现出错提醒框"Error occured during simulation   C:\program files\ATP\LCC\LCC_3.pch was  not created".

    参数设置2

    参数设置2
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-3-17 19:27:51 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    3 d, J" i. V; A& U7 r8 O* |7 a! ^- c5 V9 c% t4 G' \! `

    $ }7 M. P, a( ]( h( q5 f    谢谢,参数设置我截了个图,麻烦你看看,第二个图中三根电缆参数除水平位置外都是一模一样的,点击RunATP后,运行了一个黑色命令窗口,按任意键退出后,就出现出错提醒框"Error occured during simulation   C:\program files\ATP\LCC\LCC_3.pch was  not created".

    参数设置1

    参数设置1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-3-18 08:40:38 | 显示全部楼层
    该问题已经解决了,是我自己太粗心了,输入参数“Total Radius”时,把0.067输成了0.67,而三根电缆的水平距离也就0.3,这样三根电缆就有重叠而报错。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-20 11:16:18 | 显示全部楼层
    回复 1# wyx2005635
    0 N7 b* S, j4 W' p: v/ y* u0 D) p, h3 n2 p: k* q( @& }1 V- p
        学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-24 10:46:12 | 显示全部楼层
    楼主,麻烦问一下,相对电阻率和磁导率以及内径,导体的电阻率你是在哪找到的?你的是什么型号的电缆呀?电压等级呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-7 21:45:08 | 显示全部楼层
    可以看看,这个我也想知道
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-3 02:33:14 | 显示全部楼层
    [img][/img]我也想知道就是导体的相对磁导率,下面的那个是什么意思?是绝缘的相对磁导率?还是半导电层的相对磁导率?第三个是绝缘的相对介电常数?还是半导电层的相对介电常数?还望回答!谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-3-4 21:49:06 | 显示全部楼层
    ATP的模型里是没有考虑半导体屏蔽层,都是绝缘的