求助:powerworld怎么计算ATC

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-9 17:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁知道powerworld怎么计算ATC呀,能得出具体的数值吗?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:28:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑 ; t, Q, B4 |9 F

# w8 f0 C/ X# Y2 V5 q/ pPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。% z9 e" e3 ~/ @/ L7 g) F9 u
      在计算时作出了如下假设:
7 ], E) d% J) V$ _     ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
! ^' v; y3 P( D+ t+ H. G     ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
5 Q& S7 V4 F, N) ]* t# N     ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
1 Z. r/ M" A9 x" U+ A    在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:/ Z( l* z) ]6 K4 K- @% x
    ① 电网各节点注入功率约束;
- w$ a% H9 R/ \. ?0 a7 ^  o- Z    ② 支路过负荷约束;
$ A; H7 t' o: H& J    ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:32:01 | 显示全部楼层
PowerWorld软件附带有7节点的算例,你可以通过该算例了解和熟悉ATC的计算。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-20 19:04:52 | 显示全部楼层
回复 3# jiugehust
- ]$ Q2 x% ]2 q  u
+ r- r6 u/ _# p8 a# ~% Q- U" M  r1 l& |. z/ Y+ F$ m1 ]
    谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-25 12:25

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表