谁知道powerworld怎么计算ATC呀,能得出具体的数值吗?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:28:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑 0 |( E3 D' L) ^- x6 }( l

; c/ T! E8 f3 O9 \8 JPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。
( r% F) {% y$ I3 ?) l3 N7 N      在计算时作出了如下假设:
& }" l" Z$ A3 n; F" z     ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;, _3 T2 @, ~% Z7 S0 H
     ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
  T( V  e3 X0 C5 s; T& t; [     ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
  F1 Y7 S- h# `/ h1 i    在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
6 A$ e& \; N' X( j: Y    ① 电网各节点注入功率约束;6 c: a6 [6 B, Q9 N4 L2 @
    ② 支路过负荷约束;
4 o( d* R5 ~1 [1 h) A    ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:32:01 | 显示全部楼层
PowerWorld软件附带有7节点的算例,你可以通过该算例了解和熟悉ATC的计算。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-20 19:04:52 | 显示全部楼层
回复 3# jiugehust / Z4 \! u: D. J3 V% m& @: f; f
# y9 @8 _; c" q1 \8 u' X5 U

. i# k0 k/ T( `# ]# {. Q    谢谢!