本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑 ; p6 Q3 {* \6 i$ |5 z. `3 j( A
: E. R9 P0 b3 F2 g% uPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。
% U8 |) w5 Z; s* E- v 在计算时作出了如下假设:6 D0 R% i) c! p8 q) z8 n- g" R' x3 Z
① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;& V: R% S% \. {1 u$ i' q
② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;! ?+ g0 e' g4 ^" W1 W1 V! O& G
③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。8 u7 S5 F+ ]+ |4 z0 k2 u
在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
# @5 Q5 E; H! C ① 电网各节点注入功率约束;' J& [0 L8 E0 i+ P% q- f2 h @+ X& @. d
② 支路过负荷约束;1 B, g. r* ]& f2 t2 [
③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|