发表于 2010-3-11 15:28:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑
! \0 V/ F5 k$ f L/ }( `' l9 Y: o
PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。
# y% @! G& C* k1 f' z4 L/ y( G9 q* u 在计算时作出了如下假设:
& n h+ G3 N3 f ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;3 I1 D ?: ~' C" ^+ \4 ?0 e8 \
② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;8 w0 f' s8 h$ k' _' v2 K- ^# N
③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。" w1 Y' Q8 g& u' |' I1 ]& r, f
在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
4 z4 y6 L1 q% J0 l* Y" R ① 电网各节点注入功率约束;. w; u7 j) k- ^: |
② 支路过负荷约束;: J% e, ^1 p* Q6 J& c- O1 X
③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|