尚未签到

发表于 2010-3-9 17:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁知道powerworld怎么计算ATC呀,能得出具体的数值吗?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:28:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑 6 M' T9 d+ d. @  Z

& f1 r! F- ]1 W% ^5 `; x2 jPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。" J0 q; w5 g& ~" p, B4 X" t
      在计算时作出了如下假设:. v7 F. j' A& c5 S6 }+ R, ^" E
     ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;. G/ `$ Q5 H1 O: t  n9 c
     ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
& X0 h) Q, P7 o/ t. V     ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。* U  t8 B# a& ~- l
    在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:1 R3 a3 {  K5 u8 Q- [3 i) h
    ① 电网各节点注入功率约束;
, ^+ h' b9 P2 c9 [5 f6 }0 D" Y    ② 支路过负荷约束;
8 v# G' C6 g, r  Z" z2 k    ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:32:01 | 显示全部楼层
PowerWorld软件附带有7节点的算例,你可以通过该算例了解和熟悉ATC的计算。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-20 19:04:52 | 显示全部楼层
回复 3# jiugehust
9 d9 @' Q& y0 ~7 K
0 Z) ^9 B4 O! M' G; ]+ q; E1 K6 O  J# P( w, ^$ S
    谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"