PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。
' H+ N, E6 V8 \. X( ` 在计算时作出了如下假设:- a0 [/ H0 \7 [) v- w
① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
& |+ f. c( e3 J3 d) \6 H ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
2 ] n! X- L" S) Y) L ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
& Z( {' [% ]. d' w 在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:& o# j3 l3 A3 F% a
① 电网各节点注入功率约束;
5 u$ c3 i7 N: }/ M! R3 S4 ` ② 支路过负荷约束;) x, @% U- ^3 ~0 |( y/ z
③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|