发表于 2010-3-11 15:28:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑
$ [) V2 |/ e! t% K" [
6 F# @0 s3 t. ~" J/ ?/ ZPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。: g8 ^! d6 g4 K K$ K6 A; q
在计算时作出了如下假设:
' S+ C% b4 F: A+ G& a3 K1 e ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
6 y4 D9 n& ~) I& X8 ^& ` ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
$ f1 d) c* _) C7 I1 o, q/ a ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
' ^% [# C' ~4 c& A 在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
) G7 z+ U7 E$ T5 F ① 电网各节点注入功率约束;
# {% n4 F% f$ Q( d% Q( X4 o ② 支路过负荷约束;1 y1 [& e4 W, U3 Q7 o
③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|