求助:powerworld怎么计算ATC

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-9 17:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁知道powerworld怎么计算ATC呀,能得出具体的数值吗?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:28:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑 ) }/ i% a& x% i" A: T

2 b- |9 r) `( f& u1 ?7 Y* A2 CPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。8 \* `; \. l: d3 }2 V( k+ t0 i
      在计算时作出了如下假设:
) u) o5 O( B: ?/ s$ `; U! ~9 `     ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
" k& w# |7 B! f6 P! [     ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;7 g' K" T, Q. Z8 `
     ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
: A1 n8 L: }  C; w$ f  J) i    在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:& l; O% Q' [1 h2 D8 f0 a
    ① 电网各节点注入功率约束;7 A6 e( h" h9 u$ Q* W  ~" k. A: O
    ② 支路过负荷约束;/ e% G% @% m8 ~( Y% y: U
    ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:32:01 | 显示全部楼层
PowerWorld软件附带有7节点的算例,你可以通过该算例了解和熟悉ATC的计算。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-20 19:04:52 | 显示全部楼层
回复 3# jiugehust
4 M% }* X& ]* e2 g" D, ]7 m0 f3 [$ \
$ u) E' A* X* R0 u% N5 @6 J
; Q# n8 O' Y" ^9 V: @, q    谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-30 02:02

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表