PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。, A4 |5 }+ x! O, P- O+ ~
在计算时作出了如下假设:9 m0 e7 y0 \' M; U" P
① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;; F5 a& B. B2 ]) R0 a% X
② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;1 D- J' p' @; U ?9 K# ^, M3 Z+ b* S
③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
3 ?2 `4 w2 V) |, F' v" X 在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
6 i! W( _& m! C3 I: p0 ] ① 电网各节点注入功率约束; V" R( Q6 H$ \, N
② 支路过负荷约束;
! _4 [ s/ T( ~$ ^4 G8 K! h ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|