1 N, C- F( v" F# n' X. {+ \# R
0 O$ m3 U+ I- n) F* z9 JPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。2 M6 y6 T( K4 \: L$ F
在计算时作出了如下假设:
9 U6 R* b6 M( ~1 k% @7 P ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
# `8 v# D1 ?. c& Z( x% h1 f ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
% a" M m2 i4 Z+ \- I# B ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。2 y# l; ~9 M/ l2 q& }
在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
: a8 B* Y' p: o- K2 ` ① 电网各节点注入功率约束;
Z0 _( d8 J$ i" ] ② 支路过负荷约束;
0 w* \9 Q, G' S0 i- @: R7 b ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|