# w8 f0 C/ X# Y2 V5 q/ pPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。% z9 e" e3 ~/ @/ L7 g) F9 u
在计算时作出了如下假设:
7 ], E) d% J) V$ _ ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
! ^' v; y3 P( D+ t+ H. G ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
5 Q& S7 V4 F, N) ]* t# N ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
1 Z. r/ M" A9 x" U+ A 在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:/ Z( l* z) ]6 K4 K- @% x
① 电网各节点注入功率约束;
- w$ a% H9 R/ \. ?0 a7 ^ o- Z ② 支路过负荷约束;
$ A; H7 t' o: H& J ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|