2 b- |9 r) `( f& u1 ?7 Y* A2 CPowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。8 \* `; \. l: d3 }2 V( k+ t0 i
在计算时作出了如下假设:
) u) o5 O( B: ?/ s$ `; U! ~9 ` ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
" k& w# |7 B! f6 P! [ ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;7 g' K" T, Q. Z8 `
③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
: A1 n8 L: } C; w$ f J) i 在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:& l; O% Q' [1 h2 D8 f0 a
① 电网各节点注入功率约束;7 A6 e( h" h9 u$ Q* W ~" k. A: O
② 支路过负荷约束;/ e% G% @% m8 ~( Y% y: U
③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|