求助:powerworld怎么计算ATC

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-9 17:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁知道powerworld怎么计算ATC呀,能得出具体的数值吗?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:28:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑 % P+ e. E% l/ X! m. y+ }6 M
: X3 k+ k% |7 r, I; ?1 U0 \
PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。
' H+ N, E6 V8 \. X( `      在计算时作出了如下假设:- a0 [/ H0 \7 [) v- w
     ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
& |+ f. c( e3 J3 d) \6 H     ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
2 ]  n! X- L" S) Y) L     ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
& Z( {' [% ]. d' w    在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:& o# j3 l3 A3 F% a
    ① 电网各节点注入功率约束;
5 u$ c3 i7 N: }/ M! R3 S4 `    ② 支路过负荷约束;) x, @% U- ^3 ~0 |( y/ z
    ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:32:01 | 显示全部楼层
PowerWorld软件附带有7节点的算例,你可以通过该算例了解和熟悉ATC的计算。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-20 19:04:52 | 显示全部楼层
回复 3# jiugehust * a! F4 x% B+ U- y  i

6 z6 z0 Y' y/ g* R: t4 w& `
% j+ ^+ [! W4 X8 L2 j8 R# V    谢谢!