500kV及以上电压等级变压器线圈使用换位导线绕制,换位导线允许有短路情况吗,最多允许几根线短路?会有什么影响呢?换位导线在干燥之前用500V摇表多次摇短路,对导线绝缘情况有影响吗?谢谢!!
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-4 21:29:20 | 显示全部楼层
欢迎光临啊,有机会多多交流
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-4 23:28:36 | 显示全部楼层
500v的摇表 没记错的话 这是机械摇表中电压等级最低了吧 用它摇超高压变压器 合适吗
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-5 20:44:40 | 显示全部楼层
回复 3# liu0411 ' l) V" `, A# A5 R/ W% c/ u% q
$ G* v) z  s5 ^7 [. P

% B( ^7 ~4 j4 W5 n    不是摇变压器,是摇绕线圈用的换位导线,换位导线使用前摇一摇看看换位导线的单线中有没有相互导通的,如果有导通的可能会引起环流。我们车间用的摇表还有100V的。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-5 22:35:49 | 显示全部楼层
回复 4# lianglec
" ~5 B! ~7 K# H& i" T# k& H% X) t# p4 D8 h4 q/ o
6 r, b9 e. k& T. C2 x
    是我无知了) j. B4 E$ x! U8 l! N6 X& a
有机会到天威英利给你问一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-6 19:13:50 | 显示全部楼层
回复 5# liu0411
) U3 d/ p, }, c0 G
) `+ S8 S! A& j$ k7 \
; M2 X$ g' c, R: A* d! [9 n    谢谢您!