我是从一篇论文上知道这个的,两种接法各有优缺 把你邮箱告诉我 我把这篇论文发给你吧4 o1 g7 \$ h3 q7 ?9 B, V
论文里有两张附图 对照着论文一看就明白了1 D* r$ W$ U6 j7 n' ^
& l; `5 X: P, F) x% q4 }6 i
) ?6 }4 K. h+ z. c 一般220/10kv 110/10kv变压器10kv侧采用三角形接线形式,因此运行中10kv系统没有中性点,也就谈不上中性点运行方式。接地变对正负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗,能使接地保护可靠动作因此10kv对地电容电流较大系统中装设接地变压器,人为制造一个中性点# P$ a8 ?4 u$ q. n% Q C; y" n' |
1、 110/10kv变电站多采用接地变接于主变侧。其变压器10kv侧可分为单分支进线和双分支进线等情况, z, b) X* c% z6 t2 F
(1)单分支进线只需在接地变装设零序过电流保护,保护由接于接地变中性线电流互感器的过流继电器构成,其动作时限应考虑与10kv馈线零序保护相配合。保护接线简单、动作可靠,能有效隔离故障。但若故障发生在主变低压侧开关变压器侧,则保护将使10kv分段断路器跳开及闭锁备用电源自动投入装置,造成多余动作。7 k# r; g8 V. K8 @
(2)双分支进线需装设零序方向保护方能满足继电保护选择性和可靠性的要求,有效隔离故障
1 v" u+ z7 E I 2、 220/10kv变电站多采用接地变接于母线。考虑到不致因曲折变故障而影响220 kV和110 kV系统运行,220 kV变电所中曲折变接于10 kV母线段而不从主变低压侧出线处引接。同时由于220 kV变电所每台主变的10 kV母线均分成A、B两个半段,为保证任何工况下每台主变只接一台曲折变,即只允许一个人为接地点运行,曲折变按奇偶原则分别接于各自主变相对应的10 kV母线段上。接地变需装设零序电流方向保护并设计对应的零序方向闭锁接地保护逻辑。 |
|