有几台大型柴油发电机,突然接连烧毁2台,希望多多帮助

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-27 02:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
有几台大型柴油发电机,突然接连烧毁2台,分析原因是由于发电机采用风冷,但定转子直接暴露在空气中,并积累不少沙尘,导致定转子绝缘分别破损,最后形成匝间短路或相间短路。有没有成熟的技术用于监测这种故障,特别是在故障前期发挥作用。请教各位了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-27 10:30:44 | 显示全部楼层
应该有的吧,发电机保护不是有专门针对定子匝间保护的么,具体的可以向相关继保人员请教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 19:15:59 | 显示全部楼层
匝间短路不会造成太大的问题,定子烧毁一般都是相间短路,而此时电机没有维持3倍短路电流的能力,开关不能保护,故被烧毁,
5 }2 b& E0 o/ j如果周围环境恶劣,电机在订购时应说明为IP44或者更高的防护等级,就会在进出风口加装过滤网,保护电机绕组.另外就是电机绝缘采用VPI工艺,并且绝缘外部再刷防护漆.