[讨论] 双馈电机从500MW改为2MW时波形错误问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-25 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家好,我有一个问题急求哪位高人解答一下:就是在pscad官网下载的那个双馈电机仿真模型中双馈电机的容量为500MW,可我想做2MW的仿真模型,只是减少双馈电机和电源容量,出来仿真结果波形是错误的,请问还需修改哪些参数,修改原则是什么?知道的大侠帮帮忙吧!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-25 20:37:10 | 显示全部楼层
双馈电机的那些等效电路中的参数至少要改吧# f1 n2 [5 l1 \+ o# B
给你一个基本范围吧(都折算到定子侧); X( r+ R  p  c1 a
激磁电抗:几mH
1 N' j; @7 h6 q1 ?2 \" b" T+ q漏抗:几uh

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
norika + 4 + 2 谢谢你的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-12-28 16:57:37 | 显示全部楼层
有道理,谢谢啊,我修改试试……
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-9 23:06:48 | 显示全部楼层
这是风电等值问题,不是那么简单的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2789 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-3-10 08:32:15 | 显示全部楼层
    学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-31 14:30
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-10 09:24:02 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-26 13:52

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表