设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2307|回复: 8

[讨论] 电动机三相电流不平衡吗?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-25 14:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问高手 ,低压变台400kVA,接入两台三相电机各132kW,中相低压保险经常发热烧损,更换低压保险后依然如故,是何原因?谢谢大家!!!经用钳形电流表测量A相较B、C相电流偏高5%。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-25 15:17:29 | 显示全部楼层
应该是存在不对称运行工况吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-12-25 15:20:31 | 显示全部楼层
请问不对称运行工况是如何产生的。本人一直从事高电压,对电动机真是不太了解,谢谢!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-26 10:41:22 | 显示全部楼层
你的问题可能发贴子的板块不应该在这里呀?这是应该是电机、电器板块吧。既然贴子贴了,我冒昧回答一下。请问:你对这两台电机分别用钳形电流表测量过各相电流吗?建议:用KLUK带有可以分析谐波的万用表测量,一、可以看波形;二、可以看谐波分量。祝你好运!

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +10 +30 收起 理由
dongchch + 6 + 10 + 30 感谢舒老师的回答,祝您元旦快乐!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-31 01:03:43 | 显示全部楼层
    搂主能否上一个比较详细的接线图,大家一起查找不平衡的原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-8 20:03:33 | 显示全部楼层
    不平衡会不会是因为接入点的电压不平衡而非电机本身?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-2-24 13:38
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-8 23:53:03 | 显示全部楼层
    建议核实变压器及开关参数。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-6 10:37
  • 签到天数: 356 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:356 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-13 17:48:12 | 显示全部楼层
    這是典型的過載了
    2 [; b$ h0 ]4 g2 E, K# D
    , B# U+ o( V) a' z6 R) M1) A相電流稍高, 不能據此判定電壓不平衡, 相反的, A相僅多出5%, 可見電壓不平衡率遠低於5%, 一般電動機的電流不平衡率大約是電壓不平衡的5-10倍 (原因是因為電機的負序阻抗遠低於正序阻抗, 微量的負序電壓就能產生大量的負序電流) (視負載而定, 低負荷時情形較為嚴重)
    6 B! j+ X, C" F+ O- W! _* G$ `) E: F4 `! s  `
    2) 簡單的計算一下, 如果電機滿載時的效率是 0.85, 功率因數(PF)是 0.75, 則視功率(apparent power) 是1 Q# @7 L3 b, _3 A
    132*2/(0.85*0.75) = 414 kVA  顯然已經過負荷了 (>400 kVA); w7 X% k1 _  r8 ^/ H
    $ [/ X5 Z+ Y5 i9 @7 |, U; E- v
    3) 改善之道是提高功率因數至 0.9 以上
    - S9 K7 x6 y) G, S! _' ^132*2/(0.85*0.9)=345 kVA < 400 kVA/ v2 x9 p9 [' }" C2 P
    7 b0 Y" c' c; x& A
    希望對你有幫助

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 +50 收起 理由
    dongchch + 10 + 10 + 50 回答精辟

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-16 12:01:00 | 显示全部楼层
    回复 8# zola
    " k& ^& i& u1 z  ^8 n5 U! q% T5 A
    ! M' u' A/ m5 @: v; d* l7 V- i# F; i6 f; Q/ \
        zola同学对电机运行很是在行啊, 期盼着你能给大家讲解一下这方面的知识
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-10 05:08

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表