本帖最后由 gouxu908 于 2009-12-16 20:25 编辑 5 Q6 \# f( L& D* M( z$ U

$ u! E; s8 E/ O% c% d- g  b

大多数发电相关的模型(发电机、补偿器、稳定器、励磁限制器、励磁系统和调速器)都有以下的数据记录格式:

         BUSIDmodel nameIM   data list/
1 Q9 n2 K& n3 m: g% C" K% ~         IM代表电机标识8 f: J4 _$ c0 n9 X) N* a# c: h9 V* p
   

大多数负荷相关模型(比如,负荷特性和负荷继电器)有如下的数据格式:

         BUSID  model name ILdata list/2 x% ?, Q0 l- {) `" ]/ E$ \/ X
         IL代表负荷标识8 N. z2 S! }5 d. J3 a; {% K

9 n. ^( d8 s. b2 x5 l

3 ?* P, }! X2 {5 ]+ t0 v    以下是从本论坛 https://tech.cepsc.com/thread-28707-1-1.html 上下载的IEEE90算例中动态算例的一部分:(在此感谢liyinhui215 同志的辛勤劳动)
! e4 v5 }. l2 p2 }5 S- ~6 K; P( S  e  ^, l  l0 w+ W

2 J: n0 @2 C8 F+ C. n    1   'GENSAL'    1      8.96000      0.04000      0.06000      23.64 . _, B& b/ P5 Q* l0 O, K
          0.00000           0.14600      0.09690      0.06080      0.04000
9 e. ^8 _( l5 ^0 p/ S          0.03360           0.00000      0.00000 /
7 r& N0 w! p1 p. ]. s
: x/ o! |7 p8 ]
    7, 'IEELBL', 1,  1,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  2,  0,  0,  2,  0,  0/# |4 I! m) A- K3 F) n
0 S& T3 t0 k  S9 b
    其中,GENSAL为发电机模型,IEELBL为负荷模型。这样问题就来了:既然“IM代表电机标识,IL代表负荷标识”,那么这两者的标识都是“1”?
7 e7 Q/ {& t" c* g9 o) m
2 |* k' _' b; S4 N' q" p2 W4 y
   PS:貌似 https://tech.cepsc.com/thread-28707-1-1.html 中39节点的数据有问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-2-19 14:35
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-12-16 21:40:28 | 显示全部楼层
    BUSID‘model name’IM   data list/ 只是基本形式,对每个模型说明书上有更具体的数据格式。
    ' v& j+ w; `: Y6 _举例:  'GENSAL'    1      8.96000      中的1只代表发电机编号,用来区别连到这母线上的发电机。6 Q' ~* }; ~1 k
    负荷的类似。

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
    norika + 4 + 2 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-12-17 17:43:34 | 显示全部楼层
    回复 2# dpoee 7 Y4 L9 u( U6 G7 x* A' `, J

    5 Y) j+ x$ b; |3 }% u3 Z3 n! s  |' t6 O( S5 |2 E2 ]
        这个1不代表发电机编号吧?应该是最前面那个1才是发电机编号。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-20 12:45:59 | 显示全部楼层
    1   'GENSAL'    1  。 'GENSAL' 前面的1表示机组所联的母线号,后面的1表示机组的编号,
    : q8 |. g8 d$ c, [1 \比如在1号PV节点上一个发电厂,共有4台机组,在动态文件中定义如下:
    . k& A9 S, ?* X8 h' L6 o, n第一台机组 1   'GENSAL'    1
    * Y8 \0 o! o" i0 v' _第二台机组  1   'GENSAL'    2
    & [0 N$ d7 s; Z5 r% l9 m6 K第三台机组  1   'GENSAL'    33 t8 Y8 d0 M, c  R# P% b
    第四台机组 1   'GENSAL'    4
    * s; i8 v6 K% z7 ~  C9 U4 f; M9 I" ^7, 'IEELBL', 1  'EELBL' 前面的1表示机负荷所联的母线号,后面的1表示负荷的编号,6 ?: K( s1 z4 f1 k1 i
    比如在7号PQ节点上负荷,共有2类负荷,在动态文件中定义如下:
    # C( H' b( V7 a/ S0 f* N# P第一类负荷定义  7, 'IEELBL', 1 9 E0 h* l1 q; _8 S& I
    第二类负荷定义  7, 'EXTLBL', 1

    评分

    参与人数 2威望 +6 金币 +2 学分 +5 收起 理由
    gouxu908 + 5 超赞的解答!
    norika + 6 + 2 谢谢你的帮助!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 21:46:19 | 显示全部楼层
    回答很精辟!高人!@
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-15 17:52

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表