即对于一个小系统而言!
, K# ^) V! k* ~& G; A* N& N. V/ v& R外部系统等效成发电机还是自定义模块什么?
$ d8 A- u& `5 i0 ?8 Q比如我有几个站所、这里边有发电机、变压器;但是整个小系统还是需要从外部大系统注入功率(通过一个变电站的110kV受电线路与外部系统连接),我如果只是做自己小系统的潮流分析,那这个外部系统是等效成一个发电机吗?
0 _' I# T: a9 I/ D' L+ Y7 }+ u) U; D  N
如果等效为发电机,这个等效的发电机参数如何确定?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-28 16:17:31 | 显示全部楼层
那需要看你的小系统与外界系统之间的潮流交换功率能够达到多少,如果外界系统属于无穷大系统,可以将其电压定为1
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-14 14:57:31 | 显示全部楼层
关注!
* g, F3 y( r% ]我情况类似   但是我把小系统等效成发电机了  参数没有确定呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-21 10:53
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-16 08:39:51 | 显示全部楼层
    对于你所要研究的小系统,把与其联网的大系统等效成发电机,设成平衡节点。幅值可以给1,给定有功无功的最大限值即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-21 10:53
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-16 08:41:40 | 显示全部楼层
    其他的如调压器,同步机,调速器等参数模型均可设成0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-22 10:59:27 | 显示全部楼层
    谢谢 能在详细点么 特别是参数的设定上
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-14 14:33:36 | 显示全部楼层
    大系统设置成平衡节点即可,其他参数不用输入!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-16 14:26
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-14 19:48:04 | 显示全部楼层
    方法1: 将系统等值为发电机和变压器
    4 y' A& t  y1 |, M串连的形式。发电机模型号: 0, 参数组号: 0。! _; f9 M& R; |6 v0 y5 W
    发电机暂态电抗Xd `=次暂态电抗Xd ``=
    7 g0 Y/ T2 @. Q% x/ U负序电抗X2 = 0. 0001( 标么值) 。变压器正序
    $ d" c* e1 T. J$ V! V电抗X1 =系统等值正序电抗XS1, 变压器零$ c- n/ J4 p2 a  F, J/ _/ j! w
    序电抗X0 =系统等值零序电抗XS0。
    / e$ ]3 W4 M7 R- j5 a/ x' U方法2:将系统等值为发电机和接地支
      t9 b$ D+ D1 _" u; `路与子网并联的形式。发电机模型号0,参数组号: 0。发电机暂态电抗Xd `=次暂
    7 N) T( S& P* p, B态电抗Xd ``=负序电抗X2 =系统等值正序
    5 Q5 ~3 D0 g  P6 V$ @7 y% _) }电抗XS1。接地支路正序电抗X1 =+∞, 接
    8 @' O" I  c: V& M$ M$ |地支路零序电抗X0 = 系统等值零序电抗* y/ f0 a, o7 S& O( I( g
    XS0。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-5 17:04:41 | 显示全部楼层
    谢谢,试一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-2 21:53

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表