设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3338|回复: 18

求风电发展的最新趋势以及并网面临的主要问题

    [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-8 15:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求风电发展的最新趋势以及并网面临的主要问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-9 05:52:23 | 显示全部楼层
最近发展趋势好像可以说是海上风力发电吧,技术方面最近有对并网时无功补偿方式的讨论。并网主要问题,就是对无功补偿能力和电压稳定性的讨论吧。我也在学习中
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-10 10:54:58 | 显示全部楼层
并网发电的最主要的问题可能来自几个方面:  d  W4 M+ T6 H' w9 M
1. 电网后备能力, 越是接入更多的风电,需要电网提供更充足的备用电源, 这是由风电特点决定的.否则接入风电越多, 电网的稳定性不好. 这个和smart grid 可以结合起来考虑.
$ ^: r! _7 L6 w- j2. 风电场对于电网具有一定的调节能力, 也就是风电场能够对电网的电能质量改善有帮助,比如无功调节
' o8 H  B; ^: p! V8 e% X& k+ Y4 T" C# T
3. 风机能够经的起电网的波动,因此低压穿越,甚至零压穿越功能是很必要的.
5 M% j' e" S3 f6 z$ T& \* |  `4 D, r
  I2 _8 R9 y/ c0 s! p随便聊几句, 还望专家指正.

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
achipmunk + 4 我很赞同

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-10 22:01:18 | 显示全部楼层
并网问题我觉得分局域和广域两类。
! L! f0 E" ~# z! r3 K9 b$ d# n局域就是保护, 电气系统解决方案,电能质量, 闪变之类的。这个是任何发电单元都有的问题。
  c; ]4 W6 O  F; V广域包括电压稳定性与无功补偿,频率控制(inertial response and power reservation),等等。。
. m- b( D) q  ?$ G" _
9 A/ p. X% L( ^* u0 K9 |% ~. Y- P2 n低电压穿越不知道放到哪一类。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-11 15:35:26 | 显示全部楼层

1 W; H2 \6 W$ }) ]
) V7 ]2 S. n* m. L" Y* e$ Z1 f& b; @6 N6 k
    陆上风电技术都还不是十分成熟,海上风电就更难了。我觉的现在风电主要问题就是怎样保证可靠性。对中国来说,还要考虑怎样将风场发的电输送出去,因为现在一般风场和负荷中心相距较远,电网容量不够,无法送出电力,很多风场都是限制发电的。再就是调峰问题了。这个问题就不仅仅是风力发电技术的问题了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-11 15:36:52 | 显示全部楼层
低电压穿越好像双馈机型对这个要求更高点,永磁同步比较好做点。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-15 19:34:59 | 显示全部楼层
海上风电的趋势是:6 Z! M: r9 }* ]3 ]1 b
(1)风能发电通过HVDC传输到陆地再通过换流站变成交流电;
' j7 T0 U5 C) e  O6 h! C- m4 a, e(2)海上能源岛概念;4 O3 Q" q  }; q
陆上趋势:- i, c4 e3 B* h$ M; [; @
(1)风能预测;+ @% ^& N' V1 S$ e! G
(2)低电压时无功补偿;
- Z' X$ i' K  e: z) ]7 @(3)风能大规模存储。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-26 02:16:27 | 显示全部楼层
Good topic, learning ...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-26 03:48:21 | 显示全部楼层
    补充一点就是风场在风暴中的控制策略。 原来是当风速大于比如25m/s是关闭, 但是当大规模运用风电时(支持20%负载),关闭风机意味着高价买入调制功率(regulating power), 甚至由于备用电源不足而发生切负载的后果。 所以如何通过调度以及风机本身的控制来减缓甚至克服这个问题也是未来的研究方向之一。 据我所以, 西门子的最新型风机将会展示这个特点, 在风速高于25m/s并小于34m/s时(记得是, 因为只看了一眼power curve), 风机的输出功率会线性下降到0 MW而不是立即关闭。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-3 20:32:14 | 显示全部楼层
    国家重点支持2MW以上的风机
    7 d! p2 R$ A, t$ r当前主要问题是风机运行的可靠性、低电压穿越等问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 06:22

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表