直流融冰.jpg
3 `  D; m) i' _0 {- K直流融冰的话,电源用的是系统的交流电源,加上整流变压器以及直流融冰装置。如图
/ g4 R) P% @7 [& F1 u/ h[img][/img]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-11 17:29
  • 签到天数: 1607 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:1607 天
    连续签到:28 天
    发表于 2009-12-8 10:56:42 | 显示全部楼层
    影响交流供电?怎么会有这种想法?  交流电和直流电流过的地方是不同的啊。交流导线上用交流电发热融冰就行了啊。  呵,瞎猜的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-8 21:12:55 | 显示全部楼层
    能不断就不断
    ! o' O: x' A% C( W# P6 i8 S6 k要保证电力系统的供电稳定性啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-9 19:14:26 | 显示全部楼层
    直流融冰需要把线路调整到停运状态,损失了部分输电能力,但能够彻底融解线路覆冰,保证电网安全运行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-9 19:16:51 | 显示全部楼层
    目前国内外直流融冰电源主要有两种方式提供:- T- r6 o* |9 i0 ?- C
    1,由发电机(主要指大功率柴油发电机组)提供电源
    $ L7 c' k. y7 f8 ^# D9 O' _2,由变电站(即由系统提供电源)提供电源
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-31 21:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-9 21:44:05 | 显示全部楼层
    貌似很好的东西
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-10 12:40:06 | 显示全部楼层
    回复 11# gouxu908
    " O, [  _  L) h0 {& L! H! F5 o8 a8 R+ l* p: ?1 @  c3 Q) Y6 t
    7 E9 u. X! S4 {' O4 C( C; Q
        为什么不用交流融冰
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-11 15:31:23 | 显示全部楼层
    回复 17# qch455 . }1 j7 P" b( o8 s$ j% B/ _
    3 X: ~% a* n- |( H

    2 E  d$ c4 c6 v6 G, N4 ^9 y    不是说不能采用交流融冰,交流融冰需要补偿大量的无功,需要根据实际情况计算。2 p3 w- [* C8 r
    一般500kv及以上线路由于多采用多分裂,大截面导线,需要的融冰电流很大,若采用交流融冰,需要补偿大量的无功,因此交流融冰不可行,采用直流融冰。
    2 ^$ N) y+ _% N  D/ y/ }0 p对于220及以下的线路,即可采用直流融冰,也可采用交流融冰,可以根据需要,成本的高低决定。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-2 13:03:19 | 显示全部楼层
    交流断了为好,以免引起系统的振荡
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-17 13:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-2-26 09:07:55 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-7 20:39

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表