220KV线路保护配置原则
3 h5 Y3 k' \5 o3 W: A' X1 \4 I2 U! f* d. x
' E$ K" z/ P" \2 g# \; \4 X% `! _
1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。
( ]/ v$ r6 e3 E, B, j Z$ O2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。, _" O* u8 F& Y, D2 [6 X" Q
2 T' ^+ Q& G! Z$ l, V
1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立
- y+ z, B# O4 o; A2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障! X$ U4 Q6 [: ]; m, s
3)两套全线速动保护应具有选相功能
7 W" l" B$ T. j; d5 S. s1 g7 L9 \4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈
+ }) V1 O. F5 a$ O" C: s5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备$ M7 K2 S3 L. g1 I1 D
6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间)
5 F* v ^( w8 o* B0 q2 z7 B* X+ R3 |( B. _! i
按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。 |
|