发表于 2010-3-15 16:50:47
|
显示全部楼层
220KV线路保护配置原则
5 \/ }% \2 I; y3 ~# E i( t& \/ ]$ K+ `4 p7 S# n6 D+ _
% s6 s# ]9 ?5 b4 _' D
1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。5 c$ {2 K2 s1 X `
2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。
2 p) a' p% w, Q; I
2 K5 G; ?- R, O* Q1 P' I! C# f1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立
^5 H" B5 s( {1 k6 y: l3 e! g2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障. E3 V$ _ c0 C* V* D/ j L
3)两套全线速动保护应具有选相功能
3 [0 G5 ?9 ?: p! I4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈9 b8 u, T* f& a3 k; \' t8 h
5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备% v$ q( p0 A3 ?4 V; y7 b' t# `' C
6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间)
- X F6 k$ i. P% _: w) t {6 `" S, u f; |
按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。 |
|