发表于 2010-3-15 16:50:47
|
显示全部楼层
220KV线路保护配置原则
0 G: k; @0 y3 _4 g/ S
. H4 N B% a' v+ B' k/ U
' G6 E d0 {8 {" [/ `/ ]$ Y7 Z1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。
& |! b z# T7 v0 T4 P6 `) D% [2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。
- c. K/ c: E* `% r$ ^
$ |( l0 J0 u% Q5 T }0 |1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立- b; F- C% b4 j" q8 I0 M
2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障# M, p6 R! R$ ~/ }4 k
3)两套全线速动保护应具有选相功能
3 I6 j! A8 y: u) p) c6 ?/ N! H. @9 T4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈% C$ L& f; R( u( {( W
5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备; U5 V- n- Z7 r9 G: y: _
6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间): G1 R/ m5 o! I+ T9 w6 ? I, ]
- m1 @" U/ p% c/ r0 Q按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。 |
|