设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 中路突破

220KV线路第一组控制回路断线

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:888 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-2-22 16:56:40 | 显示全部楼层
    回复 1# 中路突破 ; p9 X. R! A! J' u  I
    * w- j: t: Q( O5 q0 M0 I0 k, ^- a) x
    3 H' }1 o5 J" {+ ~1 h
        按照你的讲法,就是第一组控制回路断线,即使保护动作,也不能使断路器断开故障;第二组保护拒动。这样的话,一般启动失灵的电流都能够启动,加上保护动作节点以及断路器节点,启动失灵保护,切除该线路所在母线的所有元件。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-8 09:51:53 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-15 00:02:16 | 显示全部楼层
    220KV线路第一组控制回路断线,在操作箱会自动切换至第二套控制电源,所以第二组保护拒动,此时发生近区B相永久性接地故障,第一组保护还是会动作出口跳断路器的第一组跳闸线圈从而切除故障。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-15 16:50:47 | 显示全部楼层
    220KV线路保护配置原则
    5 \/ }% \2 I; y3 ~# E  i( t& \/ ]$ K+ `4 p7 S# n6 D+ _
    % s6 s# ]9 ?5 b4 _' D
    1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。5 c$ {2 K2 s1 X  `
    2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。
    2 p) a' p% w, Q; I
    2 K5 G; ?- R, O* Q1 P' I! C# f1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立
      ^5 H" B5 s( {1 k6 y: l3 e! g2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障. E3 V$ _  c0 C* V* D/ j  L
    3)两套全线速动保护应具有选相功能
    3 [0 G5 ?9 ?: p! I4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈9 b8 u, T* f& a3 k; \' t8 h
    5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备% v$ q( p0 A3 ?4 V; y7 b' t# `' C
    6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间)
    - X  F6 k$ i. P% _: w) t  {6 `" S, u  f; |
    按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-3 16:12

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表