220KV线路保护配置原则7 Q3 l( d( f: u6 w3 y
% L2 n1 O" v1 c
% h# ?3 k2 n0 W) J$ [+ h
1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。
) b) V; F7 c7 H& s5 e& E! M2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。
% F7 C& K: E9 u! K# v9 \+ u( F! o; `$ ~, m% a6 ~& Z2 h
1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立2 c1 E: h4 I. d& u* b# E" \; E. o. ~
2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障- d) D! y" G. L0 \
3)两套全线速动保护应具有选相功能
) q3 h8 \4 I/ Q" w5 w% i4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈( C0 F+ R( K$ s
5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备
6 k# o5 T" g% @6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间)
+ Q( @7 b) }9 k# \8 I7 P3 |
5 L/ B) T5 g. {按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。 |
|