发表于 2010-3-15 16:50:47
|
显示全部楼层
220KV线路保护配置原则
0 P M% U% q6 z1 r. Y1 f! _7 L3 U9 J8 X7 s
a/ S4 }. \5 n/ V
1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。1 m/ v, q2 p1 N$ ` I4 f( H
2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。7 s/ T6 j. `+ S) _
1 D4 b: }. T7 O4 ^" l
1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立
4 [4 H* X6 z' g2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障
# I7 c3 ?3 I& e5 u3)两套全线速动保护应具有选相功能
& u9 s# c- |+ \4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈
8 w$ R8 ~" J$ Z5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备
4 e( D2 v. G3 L' O, t# Y6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间)
$ a$ k7 C) w8 q; d% E6 n4 A7 d9 H: X( u5 Y+ o" H) u* ?
按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。 |
|