发表于 2010-3-15 16:50:47
|
显示全部楼层
220KV线路保护配置原则
8 u) \# w; e/ g, b5 x. N3 [ h: y# E
! P- O0 Z* Q2 s9 X# G5 ~+ V
1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。
1 _- {9 U @/ m' Y8 C2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。
8 G3 Q( w, s3 @$ u2 Q; j
. k3 j% D% v" K% R0 ~4 p1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立
# n# d& y3 a" z9 U2 I2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障
/ p. c i2 P! @; |$ ]3)两套全线速动保护应具有选相功能
% J8 L) d: L/ e* @$ v3 Q! i8 o* _4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈
1 @5 R3 ]) O- T5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备
& P7 W' g* M0 d6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间)
- E* F5 b$ I" d0 p+ W
9 d0 S4 k+ k! {2 b" R5 ^$ W按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。 |
|