220KV线路保护配置原则
& o% k0 Y. B% I: w8 p
4 Z1 k! R4 t& f, p8 ~; C. {* E) }! C5 q
1、220KV线路保护应按加强主保护简化后备保护的基本原则配置和整定。! a: K3 A+ e. O: x1 y: X [; J; f
2、对220KV线路,为了有选择的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质、经济运行,一般情况下,应按下列要求装设两套全线速动保护,在旁路断路器带线路运行时,至少应保留一套全线速断保护运行。6 L4 t7 \5 \4 o" {: [( c; p
) z1 E! \) ]% g; b0 }. L% |9 k4 o1)两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立8 x, Q R B; F9 i$ o' R1 D; n
2)每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障
5 r1 h9 V4 D, H1 `' [( e7 Z. I) g3)两套全线速动保护应具有选相功能
3 P* I9 g1 \9 {, Z% G* D+ n7 V4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈
. F; `3 G3 r+ C8 [5)两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备% g5 T8 r& m; {) ^( C
6)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障不大于20毫秒;对远端故障不大于30毫秒(不包括通道时间)
2 d3 a: C/ ^4 b; o" |8 ]$ w5 F9 L/ Q5 ?) v" O1 P7 N! ~( {. n
按照4)两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈,这个原则的要求,应该是断路器无法跳闸,失灵保护动作跳闸。 |
|