[讨论] 关于Bergeron模型零序感抗和线间零序感抗参数的填写问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-28 12:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    小弟最近的仿真中用了Bergeron模型仿真一段同杆并架线路,开始是把线路零序感抗(0 Sequence Xl)和线间零序感抗(0 Sequence Mutual Xl)分别输入,但是由于线间零序感抗值很大,大于0 Sequence Xl,出现了报错。想请问一下,在计及线间零序感抗时,0 Sequence Xl的输入值是否应该为:线路的零序感抗+线间零序感抗?
    / v4 I7 N) H# I: K$ T
    * Q- l& y$ q6 l3 h从理论上说,设双回线零序感抗为XI、XII,线间零序感抗为XI-II,如果XI=XII,每回线的等效感抗即为:XI+XI-II。由于这个问题在help里没有说明,也无法证实,因此向论坛的高手们请教一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-28 18:03:28 | 显示全部楼层
    按照不同的模量变化阵有不同的表达式,我记得我算零序阻抗分量是等于自阻抗加2倍的互阻抗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-28 20:01:13 | 显示全部楼层

    7 S8 I* F; p* H6 A: d* |; H; \5 T% Q  X& S
    但是,如果不是同杆并架线路,也就没有0 sequence mutual XL这一项,那是不是就算零序自阻抗就行了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-30 11:59:16 | 显示全部楼层
    应该是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-30 13:53:26 | 显示全部楼层
    按照不同的模量变化阵有不同的表达式,我记得我算零序阻抗分量是等于自阻抗加2倍的互阻抗
    ' s- h6 S8 ~7 ]# x. h, k# D0 UAlixe2008 发表于 2009-11-28 18:03

    3 {, c/ x6 R) L8 Q. N2 D! Q1 D% s9 W8 t, {1 G: a
    能否把你的表达式传上来看看,我看看你怎么推出是自阻抗+2倍互阻抗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-30 14:49:18 | 显示全部楼层
    请问楼主 怎么用PSCAD当中的Tline模型啊,不知道怎么设置参数?求助~~~~~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-1 19:30:57 | 显示全部楼层
    楼主我帮你问问同学,我是做输电线防雷的,输电线参数的设计,我拿不准,我过一段回复你

    评分

    参与人数 1威望 +2 学分 +10 +50 收起 理由
    stoon123 + 2 + 10 + 50 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-1 19:35:18 | 显示全部楼层
    楼主我帮你问问同学,我是做输电线防雷的,输电线参数的设计,我拿不准,我过一段回复你$ Z# \4 e$ y2 _' q5 Q4 T. l
    Alixe2008 发表于 2009-12-1 19:30
    ! F1 [5 ^3 q* ^4 l0 r( P. ?
    ( Y* P7 v' b: a( a& `/ w
    好的,期待你的早日答复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-5 15:18:43 | 显示全部楼层
    版主你的问题有点模糊,首先对于单回线来说,零序阻抗等于自阻抗加2倍的互阻抗,对于同杆双回线,正常运行的时候,线间是没有零序的,因为某回线正常运行三相电流合电流为0,不存在零序电流,所以对于理想换位的同赶双回线是线间,如IIA,B,C对IA是没有零序阻抗的,你可以自己用感应关系式推的!但如果你换位不理想,Z0=ZL+2*ZM+ZIIAM+ZIIBM+ZIICM,这样来算零序阻抗的

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
    norika + 4 + 2 谢谢你的回答!不过我不想算的这么细,毕竟 ...

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"