设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: hhb_hust

讨论:关于超长电缆分布电容对跳闸回路的影响及如何消除的措施

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-19 23:02:40 | 显示全部楼层
    最近兄弟单位有发生此类误动事故,我不太理解这个过程 那位给详细解释一下?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-22 11:14:18 | 显示全部楼层
    5L的回答基本上比较全面,再增加一点,选用大功率重动继电器,以减小电容充电电流造成继电器误动的可能。至于说加电抗器,好像离题了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-25 20:56:38 | 显示全部楼层
    那现在断路器操作箱内的中间继电器是什么情况如何得知?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-10 10:17:52 | 显示全部楼层
    最近在做这方面研究,参考一下,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-28 11:20:27 | 显示全部楼层
    新人学习中……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-24 06:22

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.