设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: xfiles2009

求教Bergeron(贝杰龙)模型和π模型在实际工程中的应用

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-10 09:37:24 | 显示全部楼层
对于分布参数电路,考虑线路频变特性的时候就用频率相关模型,一般时候用贝杰龙模型就够了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-8 17:13:39 | 显示全部楼层
回复 4# wenjin132
1 N1 T. C/ h6 F/ U* g1 I/ i! O8 R# ^* X. j2 j+ Z$ g

0 e# Z2 M# m& H0 ~% K    电力系统过电压计算   施围的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-1-10 19:33
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-4-9 19:08:15 | 显示全部楼层
    π型集中参数模型其实有3种类型,第1种的π模型参数就是单位长度l , r , c与线路长度的乘积,适合短线路;第2种是从分布参数线路模型的传输线方程进行推导,然后得到两端口网络的双曲函数关系(就是线路首端电压和电流与末端电压和电流呈双曲函数关系),这个关系最后可以化简成π型集中参数模型的形式,相当于第1种的阻抗和导纳乘上一个系数,这种适合较长线路;第3种其实就是前两种的折中形式,就是把第2种中的系数进行简化得到,适合中等长度线路。
    % U% o% b& \  a2 h- Y; TBergeron模型其实就是不考虑频变特性的分布参数模型,即单位长度的l , r , c不随频率发生变化。其实如果对于稳态工频分析,π型模型的第2种和Bergeron模型是等效的,因为第2种π型模型本质上就是从固定频率的分布参数线路响应推导出的,不过暂态分析时Bergeron模型更精确。# g8 W* o7 [* s; i8 @. N
    Jmarti模型(就是一般说的频率相关模型)是要考虑集肤效应,分布参数随频率变化,目前来说对线路最精确的模型。0 w+ |" a/ m. ^3 {

    ( o8 v" u2 \  X# {然后据我所知(继电保护层面),π型模型主要应用到传统工频量保护上,Bergeron模型可以用到只考虑初始几个波头的行波保护上,如果要考虑精确的暂态过程则要用Jmarti模型。
    6 K. `) k; l, W1 j4 W$ L8 {推荐看吴维韩的《电力系统过电压数值计算》,对线路模型有非常详细的描述,应该是emtp中文领域的权威书籍了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 dianlixian 头上,dianlixian 赚了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-2 16:52
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:35 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-5-10 15:31:35 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,大家快来顶起来!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-3-30 15:50
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:30 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-9-21 16:24:11 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,大家快来顶起来!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-5-29 20:58
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-5-16 21:26:47 | 显示全部楼层
    希望有帮助
    * Q! F" H4 ~4 B0 f0 r5 Z
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-11 16:56
  • 签到天数: 129 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:149 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-9-22 21:47:15 | 显示全部楼层
    直流可以用贝杰龙模型吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-7-16 16:49
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-7-13 18:18:00 | 显示全部楼层
    搭建模型最好用pi模型集中参数分布,贝杰龙模型容易导致报错异常终止,Non- -standard Messages: Abnormal progr am termi nati on.EMTDC Runtime Error: abnormally terminated& [7 X6 G3 K3 K6 p% t4 U! t
    ERROR: Abnormal termination of EMTDC by DSLINT,调整为集中参数模型后,报错解决了
    2 k3 w3 V7 R3 n; M" K: B
    5 f' D' F3 |0 g2 |9 S, X  F- _
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-30 10:10
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-10-20 15:39:24 | 显示全部楼层
    路过,学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-3-29 15:35

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表