设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3385|回复: 4

[讨论] 有源滤波器的补偿容量是怎么确定的?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-16 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 zll5337 于 2009-11-16 19:52 编辑
0 w/ l" a) R8 {+ r! [1 c" ^0 q" c9 I, V* a  L4 B
未命名.bmp 请教下有源滤波器的补偿容量是怎么确定的?
' c% s( e' \( I8 J! }0 ~比如,有个谐波源,电压为242V,电流的谐波成分如图,- c5 {' O$ F: n# o, k* s
该选择什么容量的滤波器?那位大侠指教一下
5 q9 }; \& n' u2 J/ H" n$ G; h* e' W另,相应容量的滤波器造价一般在多少?
/ K8 y8 k; Z9 a谢谢啦!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-17 09:21
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-17 11:27:49 | 显示全部楼层
    APF的补偿容量一般按照电流来计算。如果只补偿谐波的话,楼主所示的谐波有效值为50A,可以选用额定电流为65A左右的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-17 09:21
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-17 11:49:05 | 显示全部楼层
    APF在实际设计的过程中会考虑波形因数的影响,一般取3左右,也就是说如果APF的额定电流是In,那么它可以补偿的电流的峰值大约为3In。基波正弦电流的波形因数为1.414.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 06:22
  • 签到天数: 116 天

    连续签到: 20 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:116 天
    连续签到:20 天
    发表于 2009-11-17 14:20:19 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-28 13:44:57 | 显示全部楼层
    APF的补偿容量基本上是按照谐波电流绝对值来计算的,可以根据实测电流值选择偏大点的容量就可以
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-26 18:27

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表