[讨论] 有源滤波器的补偿容量是怎么确定的?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-16 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 zll5337 于 2009-11-16 19:52 编辑
8 f, ]. U2 \8 Q4 e2 l
7 i1 F' ~2 l# _" y$ Q 未命名.bmp 请教下有源滤波器的补偿容量是怎么确定的?
4 O: B- {7 u# f2 S, i' N  o比如,有个谐波源,电压为242V,电流的谐波成分如图,
- J2 T9 |: ]6 I5 [' ?" [该选择什么容量的滤波器?那位大侠指教一下( G% k& a2 I$ p5 E
另,相应容量的滤波器造价一般在多少?
4 g2 X* [- H& _! S- e谢谢啦!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-17 09:21
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-17 11:27:49 | 显示全部楼层
    APF的补偿容量一般按照电流来计算。如果只补偿谐波的话,楼主所示的谐波有效值为50A,可以选用额定电流为65A左右的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-17 09:21
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-17 11:49:05 | 显示全部楼层
    APF在实际设计的过程中会考虑波形因数的影响,一般取3左右,也就是说如果APF的额定电流是In,那么它可以补偿的电流的峰值大约为3In。基波正弦电流的波形因数为1.414.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 06:22
  • 签到天数: 116 天

    连续签到: 20 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:116 天
    连续签到:20 天
    发表于 2009-11-17 14:20:19 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-28 13:44:57 | 显示全部楼层
    APF的补偿容量基本上是按照谐波电流绝对值来计算的,可以根据实测电流值选择偏大点的容量就可以