500/10kv的变压器一般有什么保护?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-12 21:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 hustopen 于 2009-12-6 00:05 编辑 ( K! T0 j  Q: i$ {/ q( ~4 P

1 ?( N6 S# y3 w- \请问500/10kv的变压器一般需要什么保护,定值怎么整定?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-12 22:47:04 | 显示全部楼层
不太清楚,帮你顶。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-13 08:21:52 | 显示全部楼层
    这个应该是发电机-变压器组用的了。* t/ w) r, P9 d$ Q& @2 V9 j  l1 s" D
    1、主保护:发变组大差+变压器差动+高压侧零序差动,采用冗余配置;过激磁保护;三相不一致;非电量保护(气体、温度、油位等);3 _& o! @( f  [2 h
    2、各侧相间后备:复压过流+负序过流;
    ( ~: B$ x$ n. Z8 P3 J  m: Q3、高压侧接地后备:零序过流;  H9 O4 K" |; z  h7 `* Z
    4、各侧过负荷;
    8 b/ S8 ~* @) }, S7 m& b8 e5、辅助设备保护:闭锁有载调压,启动通风
    ( v' o- t) O5 t+ y' p. R8 x1 v4 B3 b% x8 u) M2 C

    - W9 U$ b: s' @  u4

    评分

    参与人数 1威望 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 2 + 50 很专业!谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-17 21:45:24 | 显示全部楼层
    主保护:差动,瓦斯
    ) l3 h& _2 y2 t/ _后备:过电流、零序、复合电压的过电流、负序、非电量,防护励磁涌流、过励磁、过负荷。4 m( g& @9 L' Z5 H) S
    整定看看继保书上的原则
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 20:09:37 | 显示全部楼层
    过流,速断加温度信号即可
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-2-24 13:38
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-23 23:50:43 | 显示全部楼层
    差动保护似乎没必要哦 容量小了点的样子
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-29 21:09:34 | 显示全部楼层
    大差,速断,过流,瓦斯,油位,风扇,过压,过负荷,励磁涌流,过激磁,零序,低压过流,负序反时限。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-4 11:22:29 | 显示全部楼层
    变压器差动,发变组差动,零序差动,复压过流,零序过流,过负荷,过激磁,负序过流,还有非电量保护
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-4 15:37:59 | 显示全部楼层
    学习了,一台变压器要装这么多保护啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-24 20:10

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表