|
|
文档文案
| 文档文件名称: |
电气常识问答 |
| 内容简介: |
电气常识问答 |
| 所属专业方向: |
电气 |
| 文件类型: |
电气常识问答 |
| 来源: |
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
Lb4C5060 SF6气体有哪些主要的物理性质?+ F* Q+ O0 e6 A# u5 D- {# Y6 F
答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62oC时液化。$ h# X* d3 k! A' V9 D6 G
Lb3C1061 对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定?- q/ S- R( a% {9 F
答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及以上厂用变压器应装设气体继电器。" d) h8 `. f6 L2 \" [3 h/ [
Lb3C2062 为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为650C?
+ s# A" t+ x) }; ]% I. g( k答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为650C。/ _8 z- C1 B3 s u4 b
Lb3C3063 电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?
2 d4 n9 \, B7 A* X答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:
1 J& S' l$ l5 U1 x& u" u7 \2 e(1)切换开关:用于切换负荷电流。(2)选择开关:用于切换前预选分接头。
/ t4 X2 l$ O _5 V+ g( j/ \(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。(5)快速机构:按规定的程序快速切换。) `3 w9 A7 Y; g' y: U; F- q) j9 u
Lb3C4064 变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?! x# S! g( n1 r
答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。
: q' W3 s% _ ?- M b8 SLb3C5065 什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
. N) Y; V/ F& d3 v8 ^. G9 l2 y答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。
9 h/ I+ X2 O1 Z( {* j7 q三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。
+ r: r! ^& \+ D1 P7 r( QLb3C1066 变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?
z3 V% c" x/ w6 O! m; @答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。
$ {7 k7 m( E$ \* eLb3C2067 变压器正常运行时绕组的哪部分最热?2 k2 b: p- X0 W2 E8 \( ]
答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。# h6 g$ c; ^! q( A
Lb3C3068 调相机在电力系统中起什么作用?3 G# E6 l% K. [$ M7 R! M' I/ ]& U( ?
答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。3 I3 K. r2 k8 j7 `
Lb3C4069 对电气主接线有哪些基本要求?
# V) T+ O& x& }! `6 ^/ J答:对电气主接线的要求有:
; }% F D2 v; s; N4 X, c! T3 W% K(1)具有供电的可靠性。(2)具有运行上的安全性和灵活性。& `* F) F. K/ y. T$ s
(3)简单、操作方便。(4)具有建设及运行的经济性。(5)应考虑将来扩建的可能性。
, d7 X) s8 s( L* t& ALb3C5070 提高电力系统静态稳定的措施是什么?
9 d4 p) }9 P6 c/ ?答:提高电力系统静态、稳定的措施是:(1)减少系统各元件的感抗。(2)采用自动调节励磁装置。(3)采用按频率减负荷装置。( M/ [" A; ?- V
(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。' [ k' D# b) n
Lb3C1071 对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
0 H$ Q A" }2 O N! V! a8 ?答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。
4 P' E' ]$ e; D0 O/ E2 v* MLb3C2072 什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?
% S7 q% d1 V1 a0 j- n答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源。常用的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。' U" V6 J% T# K" ` q5 {
Lb3C3073 发生分频谐振过电压有何危险?4 a9 i5 ]; D; J- h$ B8 A
答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。: B$ ]# D/ P8 b) P. v/ ?
Lb3C4074 变压器油位的变化的与哪些因素有关?& q) t1 S% e0 |' |
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。" ^$ W( @# ?; R" P" T; m
Lb3C5075 有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?
; V* e5 d$ v0 B1 L8 G0 F% N' p7 I答:是由以下几点原因造成的:(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。
' t& s2 ~8 p0 V: @(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。(4)分接开关油箱缺油。(5)调压过程中遇到穿越故障电流。/ s0 t* |3 Y5 Q' Z$ e
Lb3C1076变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?+ g% _$ J7 \" W; ~# |' y
答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:
; x4 X8 H- t$ P$ [(1)操作电源电压消失或过低。(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。7 o/ L( x* t" v, F
(3)联锁触点接触不良。(4)转动机构脱扣及销子脱落。4 h4 Z9 m" ?3 K2 r2 T, j
Lb3C2077 更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?
( H" x, m+ h0 q, B7 `9 t; M1 g- z答:更换呼吸器内的吸潮剂应注意:- r" o& j2 ]5 e5 n) }0 L
(1)应将重瓦斯保护改接信号。(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。" u3 A/ ]- ~7 x0 K9 {6 z) p, f
(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。# s( Z. k* w# S9 c6 f
Lb3C3078 运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?1 o) q0 {' a$ b; D/ p' w' t
答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。
' `: W& h; E6 \$ M9 C. b/ [Lb3C4079 对继电保护有哪些基本要求?
; h$ Y5 z1 P+ z O4 D答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。1 x- Y% Y+ S$ A0 R% J2 I
Lb3C5080 为什么要求继电保护装置快速动作?
' f/ ^: j: K. A; \答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程。
9 I2 U7 B- u: j: d3 P0 P: zLb3C1081 什么叫重合闸后加速?$ E* U, c- a1 P2 I) Q9 i
答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。5 e$ F: S& I' n
Lb3C2082 什么是自动重合闸?
. l( c) W( j! v3 [9 @8 k答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。! s3 `, T0 ?/ @
Lb3C3083 接地距离保护有什么特点?
: R" I: {$ Z7 t& B# C4 J答:接地距离保护有以下特点:$ `; g% `" D6 c6 X, z
(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。(2)可允许很大的接地过渡电阻。(3)保护动作速度快,动作特性好。(4)受系统运行方式变化的影响小。
' I6 K8 I- h& W! ]Lb3C4084 蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?" F& A) H0 i& f2 s2 {
答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:: I% _* C( k' l) ~& D
(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。(3)正极板呈现褐色带有白点。
. f; C. I! Y. n/ S/ ELb3C5085 哪些原因会使变压器缺油?
e8 ]/ F* \" Y) o' L ~& L5 G1 D答:使变压器缺油的原因是:, _7 Q: J3 W8 h
(1)变压器长期渗油或大量漏油。(2)修试变压器时,放油后没有及时补油。(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。(4)气温过低、油枕的储油量不足。( G3 J; l$ D, } k8 {( m; z6 c
Lb3C1086 蓄电池在运行中极板短路有什么特征?9 U9 P% F7 _& D8 V; x0 ]* u7 ?
答:极板短路特征有三点:
& e* w) W% ?) r; [(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)。(2)充电过程中电解液比重不能升高。(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。
5 l8 l/ P/ D: e( K4 O9 F2 \Lb3C2087 蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?
& S' j0 r- I4 G& w( M答:极板弯曲特征有三点:
6 U0 O# w) p9 x! ^(1)极板弯曲。(2)极板龟裂。(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。
2 |6 \) N5 i+ L: I8 l2 @- C5 ALb3C3088 一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开?( R: B1 T3 ~6 v8 \/ w& k# O8 |
答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通,“预备合闸”位置断开。
; D7 Y3 [( p1 w: M& v# yLb3C4089 继电保护装置有什么作用?
`$ u) I+ H1 P+ X答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。
9 { |+ l0 F. y+ zLb3C5090 什么是过流保护延时特性?" [4 u# Y1 E$ f' Z+ L* u
答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。$ r2 n, d5 a# G) \! A0 @2 s
Lc5C1091 《电力法》的基本原则是什么?6 v d; o3 b* t% ]9 {
答:《电力法》的基本原则是:
4 f/ b$ }" m5 ?6 Y2 {(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则。! o7 r0 N7 c4 W) d* j
(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业,实行谁投资谁受益的原则。
/ G) P/ k3 M- u8 w5 {( E$ x$ S(3)电力设施和电能受国家保护的原则。
# I3 r! q% N1 w- E: ]/ L(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则。
/ ^; D( b7 W! U(5)国家鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则。2 z& X+ {2 q0 b+ y# j( y2 K
(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则。
( K5 L% Y0 A% p0 j c9 Q# S$ X(7)国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。
. q9 X& i0 E- w0 |(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。
. x0 ]2 \/ ?' NLc4C1092 电网运行管理的基本原则是什么?" w6 h' a; g) j
答:电网运行的基本原则是:: Y& b2 C2 D7 A% Z
(1)电网运行实行统一调度、分级管理。
& O" U1 w3 _- U; R! E; ^6 [! q' g(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。
; r# K; K9 W& l# fLc3C1093 电力法的主要内容是什么?5 C, L' t8 T& R; D
答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范。
" \, w+ \/ @" Z5 e+ [( I" _! o/ I2 y 附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日。
! D# m! r2 E- j" ~Lc3C1094 电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?
4 w& E- O8 q% Q2 a答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:8 f6 \% L" H* \6 |! w8 k. p0 |2 ^
(1)安全生产责任制度。(2)生产值班制度。(3)操作票制度。
, [7 c/ n7 W- s5 {5 V5 m(4)工作许可制度。(5)操作监护制度。(6)工作间断、转移、终结制度。
4 H8 t( ~" [- _8 r(7)安全生产教育制度。(8)电力设施定期检修和维护制度。
+ ~% i o4 t/ u, rLc4C2095 反事故演习应着重考虑哪些内容?$ @2 w. }; e% o6 |# K8 w* X0 B4 @
答:反事故演习应着重考虑的内容是:7 f$ F. T, ?) I' k* k1 X# [# Q
(1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象。(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。(3)新设备投入前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节。(5)设备系统的重大复杂操作。
M; {' I* w" FLc5C2096 班组培训员具体负责哪些培训工作?9 b0 _% p$ s" e( d
答:班组培训员具体负责的培训工作有:
3 @5 q( l6 S% s8 J5 h5 i; a5 S(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场(车间)、工区(县局)布置的各项培训任务。(2)组织班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等。(3)依靠班组人员,结合班组特点开展班组培训活动。(4)协助班长做好日常的班组培训工作,如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等。(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促、检查师徒合同的落实,做好新人员的考问抽查工作。(6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结,向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)汇报执行情况。6 u: B2 n7 Q4 h( B, Q. c! o
Lc3C1097 新录用生产人员的培训的基本内容是?; D+ H P6 b, O& R v: F$ Z; X
答:按有关规定录用的新生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育,内容为:
& x4 g' X) G8 F4 h$ G. F2 Q(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。(2)电业职业道德教育。(3)遵纪守法和文明礼貌教育。(4)有关法律、法规和安全生产知识教育。5 _, q. E8 Z& n( [4 Q# {: A
Lc4C2098 新值班人员上岗前的培训步骤是什么?, M1 d7 l1 e+ S6 R O7 \9 L
答:新值班人员在上岗独立值班工作前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制定培训计划,并按计划进行培训。
1 ?. D! S$ t. q: w; I7 dLc5C2099 反事故演习的目的是什么?7 e- [0 e+ t% n4 \4 Y3 i0 _
答:反事故演习的目的是:0 C; V, q. y; [2 d6 l
(1)定期检查运行人员处理事故的能力。
6 n4 s# o+ d. N; _* z(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。3 ~4 o; E: c7 {5 @- n
(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特性。
3 s$ j6 C- l1 _* Z+ iLc5C2100 运行人员技术学习内容有哪些?
; l3 u0 T" C# Z- B! I/ a答:运行人员技术学习内容有:+ G4 G& W% D/ L( Y$ M9 g
(1)电业安全工作规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准、岗位规范和有关规程制度。(2)本厂(局)发生过的事故、障碍、历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等。(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施、对策。(4)现有设备和新设备的构造、原理、参数、性能、系统布置和运行操作方法。(5)安全经济运行方式和先进工作方法。(6)设备检修或异动后运行方式及新技术的运用。(7)季节变化对运行设备的影响及预防措施。(8)运行专业理论或操作技能示范等。8 k& h/ b) I) O0 _ ?% t7 v7 D9 g# N
(9)调度规程有关部分。
& ], a/ U3 J) A+ b8 u' P( z) g. eJd5C1101 巡视设备时应遵守哪些规定?8 W8 q3 d0 k& @) {5 c2 E9 p
答:巡视设备时应遵守的规定有:9 X$ e7 c8 d' p
(1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
/ x$ M/ Y$ p' H4 z5 ^- o(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。
( m: o, ?# n' ?5 c6 O1 o(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。
# c) k$ G8 b3 }6 H5 M' a(4)巡视高压室后必须随手将门锁好。$ \1 V- G0 }* p4 T, K4 U
(5)特殊天气增加特巡。0 {6 e2 ]3 }8 J+ V- l
Jd5C2102 变压器气体继电器的巡视项目有哪些?: I4 v4 L! S% o0 K/ k$ y. l- ]- B2 {
答:变压器气体继电器的巡视项目有:0 C% K6 m+ m- j! @8 \) I" F
(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。# H( m! ^: m) l/ K1 b4 s
(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态。
4 S, N& Q7 j, {: T4 T" u3 v(3)瓦斯保护连接片投入正确。
( ^) V: B" X0 `, |5 G(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。: _+ r' ^6 b8 [4 ~ @2 I
(5)气体继电器防水罩应牢固。
8 P) A" O* W, @6 \Jd5C3103 电压互感器正常巡视项目有哪些?, V& n) e3 S) M# B3 i& C: y
答:电压互感器正常巡视的项目有:
1 l, ]5 ~2 k6 h7 K. s, X# I(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。5 S4 i* z2 x9 O1 I' @, ?. ]5 r
(2)油标、油位是否正常,是否漏油。
& D+ w) g% }! I(3)接线端子是否松动。
1 X% y* m# w9 [ [% q% K(4)接头有无过热变色。2 ?8 W6 M6 ]5 B$ Z" W9 j
(5)吸潮剂是否变色。
4 O" a( x2 o* {(6)电压指示无异常。
0 l: g3 I7 m; KJd5C4104 避雷器有哪些巡视检查项目?
' w8 u4 s; {# _& R! K答:避雷器巡视检查项目有:/ ~; ~8 l8 V; X j+ Z k% A% T
(1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。(2)检查放电记录器是否动作。(3)检查引线接头是否牢固。(4)检查避雷器内部是否有异常音响。
, U' A- G4 ~+ P- h) l% l X/ r. qJd5C5105 母线的巡视检查项目有哪些?4 _% H8 F( o. Y4 Z$ p$ C( K
答:母线巡视检查项目有:' E, ^) k' s) V/ X, v) {9 D; V
(1)各接触部分是否接触良好,试温蜡片是否熔化。: @0 ?( Q6 v" z2 c
(2)检查软母线是否有断股、散股现象。
t# J6 [1 g% z6 k: x8 p( k$ F8 D(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。
+ A9 f7 p+ x# D+ U( O(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况。
0 F. R% N: C2 h2 Q" z1 }(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。8 K2 @# O. h( x j7 M- j( {4 G& J
(6)大风前应清除杂物。
# I3 h" J' i" e2 b! ^( X+ Z" s! r/ `+ ~Jd5C1106 电力电缆有哪些巡视检查项目?9 j# } I8 Y% e. R" U
答:电力电缆巡视检查项目有:% d3 r5 n5 |$ W9 F# j1 f
(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出。
% `7 T# u3 A6 {7 n: {. o) I9 H(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好不发热。, Q. O0 u. E) U8 h( L3 p2 Q5 s
(3)外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。& c% P6 D) h( S4 X
(4)外皮接地是否良好。
: n% [& w* V' E1 `" n' A0 F& q4 ?Jd5C2107 主控制室、继电保护室内及10(6)kV配电室内设备正常巡视有哪些项目?
* C, V0 ?$ V5 Q4 ^$ Q( ?0 z答:室内设备正常巡视项目有:% k7 g3 o) N k( q8 G
(1)无异音和焦味。; }1 p% s& ^0 W/ z
(2)所有仪表、信号、指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确。3 p5 I3 V r, h( T
(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。6 ~6 ?, a0 |, E
(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定的范围。0 @5 n$ Y/ Q) S7 V
(5)电源联络线、变压器主开关的三相电流表近似平衡。) J# `+ h* k. @4 h2 s
Jd5C3108 变压器缺油对运行有什么危害?
$ Z/ C% d+ b2 b答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。, t( W" z7 \$ v! @* J9 \- ?" [/ V
Jd5C4109 强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?
* P% ]+ B y' R, _0 T: m' |6 ~! a答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。8 q; D9 c/ Z$ W! D; b' g/ N! h
Jd5C5110 取运行中变压器的瓦斯气体应注意哪些安全事项?
" l/ C* C( w3 {: h7 R) {) f) D( T答:应注意的安全事项有:
; Q D f& j; v* z2 ~: l S. K(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护。
& L- \- W1 J+ C(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
" R0 M% E3 |* A8 [6 H3 W(3)防止误碰探针。9 w$ ^# X/ _& e
Jd5C1111 什么原因会使变压器发出异常音响?
3 G5 @5 G% d6 T2 s! y答:以下原因会使变压器发出异常音响:& y) b/ e; f9 r5 q# _$ c6 a8 L
(1)过负荷。(2)内部接触不良,放电打火。7 ~# E# C: Z# ~7 t( N
(3)个别零件松动。(4)系统中有接地或短路。(5)大电动机起动使负荷变化较大。
2 V1 H: ? m5 [& aJd5C2112 电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?1 i/ P2 O$ A9 F) X W6 c
答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
: y$ w+ k# @7 ]7 q/ U' RJd5C3113 电容器发生哪些情况时应立即退出运行?4 ^# _$ O u1 U! C
答:发生下列情况之一时应立即将电容器退出运行:4 d5 O! x: q6 p% o2 x8 t9 p! _. Y
(1)套管闪络或严重放电。(2)接头过热或熔化。(3)外壳膨胀变形。
^, ^& v' o6 R, w1 W. P- T(4)内部有放电声及放电设备有异响。& U Q3 @1 X3 r* l* E
Jd5C4114 消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?) ?# X) X* `( {9 \0 b8 }
答:操作规定有:2 _% m. g; a+ o d0 D9 @6 \
(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。
+ y3 k( t# n7 H) D& I* E! O(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,才可切换分接头、并测量直流电阻。测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。
) ]- Q( g9 ]7 }/ S/ l6 O9 I7 {Jd5C5115 小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?
2 M0 S' T" `. ]% n答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有:. Y4 J& c% g$ u, P9 ~" S
(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。+ T& e6 x) I/ K2 g
(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。5 J$ \" u. W4 ]% ~- ?5 ?" s
(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。
, j2 Z2 |* i" e! k: ?Jd5C1116 隔离开关在运行中可能出现哪些异常?( @& u. K- J$ c3 C$ y& g: S: i# W
(1)接触部分过热。* y8 K0 u3 f0 N0 C; O& p# j
(2)绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。
& X r; b: a( V2 y/ F0 A' W(3)支柱式绝缘子胶合部音质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。
: f8 u# q5 d& m8 d1 n# @3 H# N(4)因严重污秽或过电压,产生闪络、放电、击穿接地。
* [4 e/ P2 a) G! q7 A: N0 OJd5C2117 油断路器误跳闸有哪些原因?1 ]- f/ S8 ~0 [. F k
答:油断路器误跳闸的原因有:# J& H% d$ N- p7 W5 X! q
(1)保护误动作。(2)断路器机构的不正确动作。(3)二次回路绝缘问题。" t& J% l: y" M- M
(4)有寄生跳闸回路。
$ ^7 Z$ q7 ]3 x; u2 z N1 y+ {0 DJd5C3118 指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
9 M5 b# U$ ?; ]: @ Q( X答:指示断路器位置的红、绿灯不亮会对运行造成以下危害。, J# `- G2 f. v
(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断。 `( ]6 g$ p- |+ ]* [
(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。. [# _' G( [' D0 {# v% \
(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。! O0 k; E8 W0 F/ Z
(4)跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。$ Q8 E8 }( f# A9 [
Jd5C4119 更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?3 r% x- r# g) _* I
答:更换断路器的红灯泡时应注意:8 ?& C! w) d$ c {; V
(1)更换灯泡的现场必须有两人。
# Y# J+ P& M% T7 u3 z) k& s9 W(2)应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。. e% ?6 x' y r; r% r
(3)如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。
# D, J' E7 r. C5 _& ^4 _3 OJd5C5120 母差保护的保护范围包括哪些设备?) f1 q7 }8 L- v. y- {
答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。
& S) r/ s+ }$ Y, z6 PJd5C1121 零序电流保护有什么特点? S6 z3 w4 K8 N8 ?3 `4 }/ |
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。: n/ G: O: P- O, Z* i% X
Jd5C2122 CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?
( D$ A1 f9 S2 ]& d6 T0 O- ]7 M答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量、遥信、遥控及接地选线功能。, Q) O% J; M. @0 R
Jd5C3123 巡视配电装置进出高压室有什么要求?
8 Q5 e" G2 E2 S5 M答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。; d9 }: J1 N8 |0 U8 [
Jd5C4124 雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?! d+ t: }8 {6 B% w
答:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时:4 P0 e9 b3 y1 V" p- k
(1)应穿绝缘靴。! g. d3 T- O7 E
(2)不得靠近避雷器和避雷针。, ?! J' {# p9 U/ P/ ^
Jd5C5125 蓄电池日常维护工作有哪些项目?6 ` Q* `% q% n! T# q+ |! f
答:蓄电池日常维护工作有:
" B, C4 Z7 i9 K# \(1)清扫灰尘,保持室内清洁。(2)及时检修不合格的老化电池。
2 Y+ t* a% T" Q7 S+ b% [; u" k(3)消除漏出的电解液。(4)定期给连接端子涂凡士林。(5)定期进行蓄电池的充放电。(6)充注电解液,注意比重、液面、液温。(7)记下蓄电池的运行状况。+ B5 r# s' s6 L& d
Jd5C1126 直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
! `# l, J. e$ \0 ~答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。1 s9 p p$ x5 P3 n
Jd5C2127 轻瓦斯动作原因是什么?
! a3 C8 A6 Z) y" [答:轻瓦斯动作的原因是:$ h7 z3 j+ v+ _0 P' Q% E- c5 d
(1)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
+ y5 j3 R$ s# |. x(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下。6 B2 L% y8 Y! X' A
(3)变压器故障产生少量气体。(4)发生穿越性短路。(5)气体继电器或二次回路故障。4 @+ g' n- }1 ~$ w$ o2 A$ ^/ O+ P
Jd5C3128 交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎样选择?# D9 d- |* A$ L: g; ^; \
答:熔丝的选择应该:! D; F# f4 A: }' X! U$ w' A# W
(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选用。
\* `: J6 M: _" r; }(2)直流控制、信号回路熔丝一般选用5~10A。
* K3 L2 \+ P8 RJd5C4129 变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?
2 H- m9 R+ u7 A3 r4 X3 P答:变压器出现假油位可能是由以下原因引起的:6 w* v( H9 u9 z3 c; m
(1)油标管堵塞。(2)呼吸器堵塞。(3)安全气道通气孔堵塞。% v! n# u& o e
(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。! z( k; M( z, g+ c5 O' f
Jd5C5130 变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?
9 E4 e% V& E: m3 n答:变压器绕组绝缘损坏的原因有:
, b j4 O! |2 @* X(1)线路短路故障。(2)长期过负荷运行,绝缘严重老化。(3)绕组绝缘受潮。(4)绕组接头或分接开关接头接触不良。(5)雷电波侵入,使绕组过电压。
' g( i1 d* l. x/ B; o8 q( xJd4C1131 电容器有哪些巡视检查项目?
" ^# d- f2 X7 p' P1 ?答:电容器巡视检查项目有:
* l4 _ A5 W- q3 V8 a% A(1)检查电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象。(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。(3)检查接地线是否牢固。(4)检查放电变压器串联电抗是否完好。(5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。(6)电容器外熔丝有无断落。0 W/ W, a% m5 n/ ^9 l2 R2 G
Jd4C2132 电抗器的正常巡视项目有哪些? q- o7 _4 @: l% ]6 J6 z
答:电抗器正常巡视项目有:
* s! s9 `" K) w! v4 X9 y+ T(1)接头应接触良好无发热现象。(2)支持绝缘子应清洁无杂物。(3)周围应整洁无杂物。(4)垂直布置的电抗器不应倾斜。(5)门窗应严密。$ x5 _% \1 ^! f i% ?
Jd4C3133 隔离开关有哪些正常巡视检查项目?1 n0 S# x( ^ o- x# ?. j: T' o
答:隔离开关正常巡视检查项目有:8 I; E# {, U7 j/ C& @; P8 C
(1)瓷质部分应完好无破损。(2)各接头应无松动、发热。(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化。(4)传动机构应完好,销子应无脱落。(5)联锁装置应完好。(6)液压机构的隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。
) s+ J* J* Z/ H+ UJd4C4134 正常巡视耦合电容器注意什么?
; ]4 ?+ x, E, l6 ]+ o+ ~答:耦合电容器正常巡视应注意:
7 h! I; `+ T3 y6 m* m(1)电容器瓷质部分有无破损或放电痕迹。
1 E' u" u* [, I! A5 J& u(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好,接地开关是否位置正确。
5 y- Q7 I0 ~3 }0 Z0 O3 ?1 ~) y' o(3)引线及各部有无放电响声。(4)有无漏、渗油现象。
! q( e( Y9 v8 l9 j(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)。
0 E1 ~/ {7 b9 w" X6 \/ a# e' R(6)结合滤波器完整严密不漏雨。$ z. @! r6 `3 r
Jd4C5135 单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?
0 l; }7 K) x' C+ |答:有以下两点原因:" q; r. \1 Q& _! p v- g" z$ }4 h
(1)两条线路同时接地。
8 K2 V, [ @0 M! q4 L2 O; p(2)站内母线设备接地。
7 `' R" Y- w( \+ [- Q! G& DJd4C1136 定时限过流保护的整定原则是什么?( C) \) y: v4 {0 c( b
答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
; G- L: W8 `2 b9 [Jd4C2137 10kV配电线路为什么只装过流不装速断保护?
3 ]6 v' z" ~: k5 r8 x2 f( d答:10kV配电线供电距离较短,线路首端和末端短路电流值相差不大,速断保护按躲过线路末端短路电流整定,保护范围太小;另外过流保护动作时间较短,当具备这两种情况时就不必装电流速断保护。
) M o0 A$ l* G. ~Jd4C3138 出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?
: b4 W4 B' y; d答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可靠的跳闸。
7 r7 c- I& X$ Z2 [Jd4C4139 变压器的差动保护是根据什么原理装设的?: {! ^9 |+ s8 P! z* z7 _
答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。
, G& _ y# Y/ L+ G7 L1 K# g6 t, VJd4C5140变压器的零序保护在什么情况下投入运行?1 l0 u6 Q* f- k5 Y3 J
答:变压器的零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
5 e) [* H" y' L. OJd4C1141 什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的是什么故障?
G0 Y' f; l2 S/ p答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。" P9 @- l& ~7 {7 D' q E
Jd4C2142 同期重合闸在什么情况下不动作?
# {+ c! x4 @2 T) i# i答:在以下情况下不动作:
% x4 ?; i0 y2 ^( N( y(1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。+ y; G5 h1 j2 V" U j
(2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。7 u$ x9 ~* @! U$ B( q0 R5 H
(3)同期重合闸拒动。; n( h6 |6 R6 \5 `; [7 @0 O* J
1d4C3143 在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?; @. _( }0 u& b7 o2 h
答:在以下情况下重合闸退出运行:
! l# L5 H/ N) u8 ^9 V(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。
5 K9 a( q/ x, U [) Q6 E(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行。" j, K- M9 k0 }0 \
(3)线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。7 i' Z- B3 T, c% j
(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行。
: t, L/ T; H6 G0 n/ ~* ~Jd4C4144 备用电源自投装置在什么情况下动作?. B* v8 T0 x- \& N: K
答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。5 t, b* l3 j6 J+ d: Q1 g$ g
Jd4C5145 继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?6 T6 t0 \& u- _* w% T3 R
答:应做如下检查:
; W+ O$ @! [! c. Z9 M- V(1)查阅继电保护记录,保证合格后才能投运并掌握注意事项。. i5 x; Q7 p% \ T) }# S
(2)检查二次回路及继电器应完整。
4 d* k. R; A0 ~8 o' h( e5 T; ^(3)标志清楚正确。
7 A' w5 E9 x# h, F) eJd4C1146 CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式?& f# V3 ^/ x) S$ ~
答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同期、检线路有电流。
! j7 |" u. j) t( G- Y- l' JJd4C2147 DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能?. w& B, i! n m; B/ E1 V3 Q
答:具有差动保护和非电量保护,其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护;非电量保护主要包括主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护。' p" L2 x6 P5 @+ x% b q
Jd4C3148 WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?
, P; `- a. B. W/ [' ]: ^% G4 j0 F答:故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)故障类型、故障点距离保护安装处距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20s和故障后40s的各相电压和电流的采样值。4 F, ?# X7 E2 c/ v( n. b3 r! ~* t
Jd4C4149 DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息?
1 z( B7 z! v. @+ C Y答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流。9 q+ ]- G3 ^2 G3 a" g
Jd4C5150 仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障?如何处理?
8 u4 `+ I, U7 I4 @/ ~3 P" X" B答:此为人机对话插件工作异常,应更换插件。当人机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现。
8 N: V7 N* Q' UJd3C1151 过流保护为什么要加装低电压闭锁?$ R& L+ Y! {: T/ f
答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。8 Z0 w4 A6 Q1 Q
Jd3C2152 为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?/ ^8 ^# d- |% p+ C0 P
答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。2 V9 d/ ~! @0 C4 t- a' |' l0 v/ C1 a
Jd3C3153 何种故障瓦斯保护动作?. D2 d. O( l3 ^3 q+ v l
答:瓦斯保护可以保护的故障种类为:7 U( n+ I$ a3 x5 f1 Y
(1)变压器内部的多相短路。. s; a* R$ K9 m9 }4 i0 ^7 O
(2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。- b/ [% F( O5 ]! F, c* N; z: O
(3)铁芯故障。9 y. M3 `( m( h
(4)油面下降或漏油。: `) D L- r4 l! P/ C: B
(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
. V6 v: ~5 d( H! PJd3C4154 在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
* N# Y, R N$ K; ]: Z5 T% l1 I/ r答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:
* S' O: x7 @! m) g(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。2 _+ A+ s8 c7 R/ d
(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。
2 Z3 _2 L% p) ]* Y3 W, h4 b. Z(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。
- ^- c X2 o7 m, n(4)差动回路出现明显的异常现象。
& M- }4 p4 @5 Z* e; t/ D5 L& f(5)误动跳闸。 |
|