Sc.max=500MVA    Xc=20%: R* d4 z2 |, r' g% h: b/ G* r( I
Sc.min=400MVA     Xc=30%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-31 15:15:45 | 显示全部楼层
    条件不全吧?' I! m. g- `5 K4 B! z, Q- }
    计算短路电流用的电抗标么值?
    , t  z# Z( A4 @& Z
    5 I% A, |3 ?) o7 G! U6 V  b" U  l如果是计算系统侧的等值阻抗,要先知道系统侧的短路容量(或短路电流)、电压等级,才可以计算。
    $ y) U; _: M% d8 Y$ ^如某系统220kV侧的三相短路电流为23.68kA,需要计算出它的正序电抗标么值X*,过程如下:
    ' Q! _4 k, w: g5 B5 ?8 H由于  I=23.68kA=I*(标幺值)×Ij(基准值)=I*(标幺值)×Sj/(根号3×Uj)     ! Q$ x; v! k8 h9 k9 A. N
    而SJ取100MVA;Uj取230kV;. T4 M: Z2 |; ^% g8 f# I' K/ o" K
    就可以推算出I*=94.34。* y) s! @" D. x  [1 N$ e
    然后由I*=1/X*(系统正序阻抗标幺值),可求出X*=0.0106- E% D  s8 W. ]; L! W- p6 z

    + {4 D0 R! f. k具体可参照《电力系统设计手册》第十一章“短路电流计算”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-31 15:19:55 | 显示全部楼层
    或者,如果你的
    * k, B: E2 _" l! x' l- O/ F* i: OSc.max=500MVA 作为额的容量,然后Sj取100MVA,   Xc=20%,2 y3 V, v9 g4 v$ G' K

    * K$ u( J/ X# Q! L6 `$ C$ tX*=Xc/100  ×  SJ/Sc=0.2×100/500=0.04
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-18 20:12:02 | 显示全部楼层
    大哥,谢谢啊兄弟我是非常感谢