Sc.max=500MVA    Xc=20%
; x! C8 i- w0 r& o+ Q# q3 Q# ?Sc.min=400MVA     Xc=30%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-31 15:15:45 | 显示全部楼层
    条件不全吧?
      M7 w& t0 F0 j  I7 Q计算短路电流用的电抗标么值?
    7 h) r. F% i4 q' K& w7 B/ H  D  f6 n+ {
    如果是计算系统侧的等值阻抗,要先知道系统侧的短路容量(或短路电流)、电压等级,才可以计算。
    1 H8 }7 X: a7 u" J如某系统220kV侧的三相短路电流为23.68kA,需要计算出它的正序电抗标么值X*,过程如下:
    6 k. b4 o' t! C, o# ^9 y由于  I=23.68kA=I*(标幺值)×Ij(基准值)=I*(标幺值)×Sj/(根号3×Uj)     
    % a6 e6 F. i) `1 e" O而SJ取100MVA;Uj取230kV;5 m4 e" D9 ~; _6 Z6 w9 }& k
    就可以推算出I*=94.34。
    , K$ O. ~# g: E1 R3 m然后由I*=1/X*(系统正序阻抗标幺值),可求出X*=0.0106# D' a9 ?3 b* Z' f" d6 g

    - x/ f- I( i0 [5 [$ I具体可参照《电力系统设计手册》第十一章“短路电流计算”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-31 15:19:55 | 显示全部楼层
    或者,如果你的
    7 U+ n  v& C9 k+ p9 s- k1 \* tSc.max=500MVA 作为额的容量,然后Sj取100MVA,   Xc=20%,
    ; n$ g( `4 d3 n4 |, \2 P% j5 u, s3 {6 t
    X*=Xc/100  ×  SJ/Sc=0.2×100/500=0.04
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-18 20:12:02 | 显示全部楼层
    大哥,谢谢啊兄弟我是非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-8-12 18:41

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表