Sc.max=500MVA    Xc=20%
$ d6 z1 Q' k) X  dSc.min=400MVA     Xc=30%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-31 15:15:45 | 显示全部楼层
    条件不全吧?
    ( a. T; S5 R, ^计算短路电流用的电抗标么值?- f( T8 q+ h& ^* g1 m

    2 |" `8 I& {* i" g如果是计算系统侧的等值阻抗,要先知道系统侧的短路容量(或短路电流)、电压等级,才可以计算。
    0 G+ o0 K/ H6 v$ E7 z1 x- Y! E如某系统220kV侧的三相短路电流为23.68kA,需要计算出它的正序电抗标么值X*,过程如下:0 r( |1 S# C8 T! ^7 f+ @* F! O
    由于  I=23.68kA=I*(标幺值)×Ij(基准值)=I*(标幺值)×Sj/(根号3×Uj)     
    , C5 }* F# L& s% d) }3 s5 I! y而SJ取100MVA;Uj取230kV;
    " d* Y+ S3 S0 M) [就可以推算出I*=94.34。$ _. ^4 V  E  K+ c$ H3 p8 _  ^
    然后由I*=1/X*(系统正序阻抗标幺值),可求出X*=0.01063 l3 |# y& |& w# @" \3 R
    4 K6 m( Y7 h6 b4 K* l4 o
    具体可参照《电力系统设计手册》第十一章“短路电流计算”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-31 15:19:55 | 显示全部楼层
    或者,如果你的+ g; n" n2 G- f0 S
    Sc.max=500MVA 作为额的容量,然后Sj取100MVA,   Xc=20%,1 e8 @6 ?4 G" W+ K6 i/ I$ i1 S

    % c5 O7 G# o+ ~" _+ k2 s" cX*=Xc/100  ×  SJ/Sc=0.2×100/500=0.04
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-18 20:12:02 | 显示全部楼层
    大哥,谢谢啊兄弟我是非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-7-25 21:12

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表