变速恒频双馈异步风力发电机组可以通过调节交流励磁控制它吸收或发出无功,那它的机端还带有并联电容器来进行无功补偿吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-24 08:13:52 | 显示全部楼层
一般不再需要电容补偿,除非接入的电网有特殊的要求。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-28 13:36:15 | 显示全部楼层
可以配置。但国内目前绝大部分都没有配置。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-12 12:58:11 | 显示全部楼层
应该不用了吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-13 16:23:54 | 显示全部楼层
不用了撒~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-15 16:44:06 | 显示全部楼层
不需要,电机本身的功率因数就是可以控制的