这篇是在前面一个帖子的基础上讲的,磁滞回线的生成主要分成两步:
" K# h$ r4 |9 S1、根据测得的变压器饱和I-V曲线,通过saturation子程序得到饱和的折线。
* P( P; R, j9 \* H8 V$ e4 F: l7 e/ I2、根据saturation子程序的生成的pch文件,找到正向的饱和点(电流-磁通),
( j, w# E6 I* [7 l3 q# y将此点输入到hysteresis子程序中运行即可。9 z, m& [ S+ k: F! S( M
第一步已经在帖子(SATURATION子程序进行伏安特性转换)中说的比较清楚,附上帖子的网页:
. d u) u& L+ z# c# c% xhttps://tech.cepsc.com/forum.php ... turation&page=3
\' E, |" P1 T1 g$ m第二步选取饱和电压为1.2,找其中最接近的点(8.7354,3.1239),输入hysteresis子程序中,运行后将. V1 d" _/ J& v( ]
生成的结果直接用于ATPdraw中即可。(注:saturation子程序,hysteresis子程序不能直接应用于ATPDraw)' g% X$ V I" ~3 C+ U
|
-
磁滞回线生成程序
|