搭建同塔四回的交流输电线路,模型中overhead line最多只能9相,可我需要3X4再加上2(避雷线)这个该咋办呢?望高人指点迷津。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-17 20:33:00 | 显示全部楼层
没做过那么多相的 给你个办法不一定对你试试* z! ^9 X& A$ e' }1 ~2 W) H1 [
你可以在objects里面选ueser specified里的edit sup-file编辑一个多端子的LCC其中一个端子是3相节点(接三相),其余一个端子为单相节点(接地线)
6 s3 ?: b/ t2 P0 x/ jLCC里面的相数是最多只有9的 但是数据栏不是
4 F1 f7 z& b8 [' t: M; d# P在数据栏里面点ADD加线路数据 注意线路的ph.no.参数把进线的编号设对就可以了
8 `. E* O5 A6 N具体没做过 不知道这样行不行
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-22 18:21:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2009-12-22 18:38 编辑
    ( U: q" k7 _4 }3 }- }
    ) e) ]2 M6 {* b) u0 @% ?回复 1# fengchuiyu 2 C$ S' \9 d- ~
    3 k  a1 ^6 j- w6 T5 q" o" @+ a

    % W; Y; X) x  q    楼主的版本有点太老了吧,5.5的可以支持到21相。如果还要多于此相的话,只能填卡了,把line constant计算的结果,通过data base modle功能定义好输入和输出
    ) e+ y' A/ J9 c6 i  x8 Q" R3 Z5 F, M   然后再和Atpdraw建立连接,atpdraw现在支持26相输入输出。但是这是一个比较复杂的过程,需要一些耐心
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-22 18:43:24 | 显示全部楼层
    再提一个相数的问题,根据rulebook里Rb 020,电缆参数程序cable parameter可以支持到150相耦合计算,所以Atpdraw在某些方面还不能完全替代ATP