设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2266|回复: 3

关于LCC中相数问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-21 20:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
搭建同塔四回的交流输电线路,模型中overhead line最多只能9相,可我需要3X4再加上2(避雷线)这个该咋办呢?望高人指点迷津。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-17 20:33:00 | 显示全部楼层
没做过那么多相的 给你个办法不一定对你试试! [0 @. r/ ^' {- D$ A3 _6 W
你可以在objects里面选ueser specified里的edit sup-file编辑一个多端子的LCC其中一个端子是3相节点(接三相),其余一个端子为单相节点(接地线)
# [* A+ R# M; ALCC里面的相数是最多只有9的 但是数据栏不是2 v; g; e5 V- r0 T: {% P
在数据栏里面点ADD加线路数据 注意线路的ph.no.参数把进线的编号设对就可以了
+ t" B( s4 U4 l3 g& P具体没做过 不知道这样行不行
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-22 18:21:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2009-12-22 18:38 编辑 0 G0 x: K+ U* R1 p; l8 M5 C0 S4 d% T
    2 i2 ]+ v# Y$ L% M6 l
    回复 1# fengchuiyu
    / }* M3 R7 L7 @( k' S0 s7 _0 ?, L( Q, O1 w  L! s3 L

    3 M9 \' {  q* D8 r4 g7 Q& `    楼主的版本有点太老了吧,5.5的可以支持到21相。如果还要多于此相的话,只能填卡了,把line constant计算的结果,通过data base modle功能定义好输入和输出$ j2 m0 T: B$ I& x! g8 ^
       然后再和Atpdraw建立连接,atpdraw现在支持26相输入输出。但是这是一个比较复杂的过程,需要一些耐心
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-22 18:43:24 | 显示全部楼层
    再提一个相数的问题,根据rulebook里Rb 020,电缆参数程序cable parameter可以支持到150相耦合计算,所以Atpdraw在某些方面还不能完全替代ATP
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-13 18:15

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表