搭建同塔四回的交流输电线路,模型中overhead line最多只能9相,可我需要3X4再加上2(避雷线)这个该咋办呢?望高人指点迷津。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-17 20:33:00 | 显示全部楼层
没做过那么多相的 给你个办法不一定对你试试6 ^8 P% `! T5 \! C) S
你可以在objects里面选ueser specified里的edit sup-file编辑一个多端子的LCC其中一个端子是3相节点(接三相),其余一个端子为单相节点(接地线): f( U$ Z) \5 t% N: Z% [
LCC里面的相数是最多只有9的 但是数据栏不是' R# l6 n) A' ~7 Y) m
在数据栏里面点ADD加线路数据 注意线路的ph.no.参数把进线的编号设对就可以了, b! \8 g! j& d$ W( i1 W" L/ {5 t
具体没做过 不知道这样行不行
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-22 18:21:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2009-12-22 18:38 编辑 . d, l  `/ `" _8 S, J8 q0 a, v

    0 y9 I  q8 v' |: ~6 F. p/ `回复 1# fengchuiyu
    ( K: Q" u4 o2 J. [; W. o
    0 O$ [: }/ Q# @8 d4 i5 x/ W* C4 c# {* d. m: }! [" W$ e3 r6 |
        楼主的版本有点太老了吧,5.5的可以支持到21相。如果还要多于此相的话,只能填卡了,把line constant计算的结果,通过data base modle功能定义好输入和输出
    % ]/ x. e8 ?. K& a! n. t   然后再和Atpdraw建立连接,atpdraw现在支持26相输入输出。但是这是一个比较复杂的过程,需要一些耐心
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-22 18:43:24 | 显示全部楼层
    再提一个相数的问题,根据rulebook里Rb 020,电缆参数程序cable parameter可以支持到150相耦合计算,所以Atpdraw在某些方面还不能完全替代ATP