关于LCC中相数问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-21 20:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
搭建同塔四回的交流输电线路,模型中overhead line最多只能9相,可我需要3X4再加上2(避雷线)这个该咋办呢?望高人指点迷津。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-17 20:33:00 | 显示全部楼层
没做过那么多相的 给你个办法不一定对你试试
5 l+ V, g- m  V' n  z  z你可以在objects里面选ueser specified里的edit sup-file编辑一个多端子的LCC其中一个端子是3相节点(接三相),其余一个端子为单相节点(接地线)' h0 }5 F% V/ B) P. Q) K$ t
LCC里面的相数是最多只有9的 但是数据栏不是
2 W# y/ g$ \) N/ Z7 _' v在数据栏里面点ADD加线路数据 注意线路的ph.no.参数把进线的编号设对就可以了5 p. `' K, d8 b+ K1 D
具体没做过 不知道这样行不行
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-22 18:21:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2009-12-22 18:38 编辑 0 e* \" |! a; e8 \7 f

    2 U* |# ]; M2 A9 N5 |0 l9 @, N回复 1# fengchuiyu " V& a1 E) S% q
    % c3 Z: _0 ]" e' R5 Y  m5 N

    $ t9 D# J8 f" N    楼主的版本有点太老了吧,5.5的可以支持到21相。如果还要多于此相的话,只能填卡了,把line constant计算的结果,通过data base modle功能定义好输入和输出+ ]! [9 F! X) R. {9 ]
       然后再和Atpdraw建立连接,atpdraw现在支持26相输入输出。但是这是一个比较复杂的过程,需要一些耐心
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-22 18:43:24 | 显示全部楼层
    再提一个相数的问题,根据rulebook里Rb 020,电缆参数程序cable parameter可以支持到150相耦合计算,所以Atpdraw在某些方面还不能完全替代ATP