我在进行ieee14母线潮流计算的时候碰到了些问题,请教大家  q, V! h& |( ^& A. H( |
1。我取的基准电压是220Kv,功率基准是100MVA  
9 |& ~" l* _+ O* K4 {我是按照  高等电力网络分析   后面的附录输的数据, S6 m& }5 r2 z# J1 M/ }
pv节点是2,3,6,8  平衡节点是15 _" k6 |: \) v6 h
我把数据都输完后计算潮流  结果不收敛& M5 [5 h) W7 Y$ Q* E4 n
我把师兄输的数据拿过来   发现他的相角都是0: a) O4 c8 Y7 n+ ]7 G" j
并且他加了两个点" o. |: [6 X: X$ W# e
还有就是发电机及其调节数据里的有功范围   不知道怎么算的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-5 17:42
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-26 09:23:49 | 显示全部楼层
    怎么可能相角都是0呢?我算的不是啊,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-6 10:45:25 | 显示全部楼层
    楼主能否将psasp的IEEE14资料上传上来?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-16 16:07:32 | 显示全部楼层
    回复 3# xianfengwuda

    14.rar

    327.71 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    评分

    参与人数 1威望 +5 +5 收起 理由
    disiwei1231 + 5 + 5 共同进步!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-19 20:36:13 | 显示全部楼层
    共同进步................
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-12 16:25:55 | 显示全部楼层
    在论坛里找IEEE14系统潮流标准数据对比下吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-7-25 23:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-25 20:23:23 | 显示全部楼层
    初始数据相角就都是0,但是潮流计算出来结果就不是了!!这是在数据上面看的,呵呵,自己的模型还没有搭呢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-27 11:26:29 | 显示全部楼层
    高网中的数据不全,我记得以前好像论坛里有人上传了14节点的数据的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-4 15:22:32 | 显示全部楼层
    楼主,我下载了你的IEEE14节点的接线图,有三处地方与你存在异议:
    4 s! y& ]6 i- _" }- a/ f1、在节点1和2之间为双回架空线;
    . w/ W$ a% p! `5 c% L# h2、4、8和9为三绕组变的三个端子,母线7(节点7)为三绕组变的中心点,是一虚拟节点。
    ; u- I% ]; [  f9 }2 Z0 e3、由原始数据可知节点1应为一PQ节点,我选择了回路数多并且为高压端的低压侧母线,即节点4做为平衡节点。( l: A! v, I, p# @; K1 F
    算潮流,收敛。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-4 13:36:17 | 显示全部楼层
    回复 9# hunysl
    2 M6 Q* ?( O# n3 l6 C0 ~# f
    2 S8 K& w+ W+ ]5 {3 S" W) w+ K% ~6 U2 X8 w- M
        我也下载了IEEE14节点的接线图,为什么打开后啥也看不到呢?
    ieee14.bmp
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-22 20:35

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表