楼主 |
发表于 2009-10-23 13:07:38
|
显示全部楼层
大型风电场并网对系统影响分析及其应用研究
: Y0 F% R5 l& H1 w* v) d/ C' {0 x摘要
4 ?) Z# M$ ?$ n. e" `" E: g本文研究成果概括如下:0 D y8 [: u6 Q5 R; F" r
(1) 建立了用于仿真分析的风电机组稳态数学模型和动态数学模型其中动态数学模型包括风力发电机组的风力机、传动机构和异步发电机的模型,并且研究了作为原动力的风速模型。! \/ m' N- y" b" M$ i) J, s# R
(2) 应用中国电科院开发的《电力系统分析综合程序》(PSAS)P 和MATLAB相结合,实现了含有风电场的电力系统稳态仿真和动态仿真。并以EPRI一36(China)节点系统为例,动态仿真分析风电系统运行的稳定性,仿真模拟了风电场在各种风速扰动下的响应、部分或全部风电机组退出运行等情况对系统所产生的影响。通过分析仿真结果,可以看出系统节点电压和系统频率将会随着风电场输出功率的变化而波动,波动的幅度会随着风电场容量的增加而加剧。$ l0 Q" @. \4 o/ {, i d* `
(3)提出了一种应用电力系统稳态仿真和动态仿真相结合的方法确定风电场的最大安装容量。同时阐明了衡量风电场建设规模的两个指标:风电穿透功率极限和风电场短路容量比,讨论了影响风电场最大注入功率的主要因素和分析这一问题的主要方法。并以EPKI一36(China)节点系统为例,通过计算分析了确定并网风电场最大注入功率的主要因素。计算结果表明,系统运行方式、风电机组无功补偿量、风电场与系统联络线的电抗与电阻之比的大小等都会影响风电场的最大注入功率,对于一个实际的风电系统,要最终确定其最大注入功率必须进行系统的计算分析。