设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: smilenie

间隙和零序

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-19 23:19:35 | 显示全部楼层
零序就是间隙,这个话很在理,因为都是中性点上的保护呀。+ z- Z$ {6 e( g
中性点直接接地,就是看零序电流罗,如果间隙接地可以看间隙电压嘛。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-21 10:19:18 | 显示全部楼层
路过,支持。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-24 14:47:10 | 显示全部楼层
很简单,中性点接地刀闸合,则零序过流投入,间隙过压退出;中性点接地刀闸分,则间隙过压投入,零序过流退出。在双圈变或三圈变一般有这个问题,自耦变直接接地,不存在这个。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-29 10:35:44 | 显示全部楼层
间隙 零序都有专门的采样回路,设置间隙过压,间隙过流 零序过压 零序过流保护。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-10 12:09:37 | 显示全部楼层
我是来学习的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-13 21:42:33 | 显示全部楼层
不同的变压器运行方式投入的零序保护是不同的,中性点接地时投零序保护,中性点不接地时,打开接地刀投入间隙零序过流/过压保护。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-15 14:26:16 | 显示全部楼层
    这个学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入